设计说明:有
建筑功能:商业,酒店
高度类别:超高层建筑
建筑面积:17.5万㎡
地上层数:65层
地下层数:5层
图纸深度:施工图
图纸张数:89张
设计时间:2012
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防
冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
空调系统:全空气系统
全空气系统:变风量,定风量
水系统:四管制
项目位置:广东
一、工程概况
本项目为超高层综合楼。项目位于广州珠江新城,四面均为市政道路,西、北面分别紧临华厦路和花城大道,东、南面紧靠市政规划路。项目功能包括地下车库(部分为战时六级人防工程)、商业、餐饮、办公室、酒店等。项目建筑面积约17.5万m2,高度约296.2m,地下5层,地上65层。地下为停车库、商业、设备房、酒店后勤管理用房和地铁入口通道;1~3层为商业和餐饮;4~10层,12~26层,28~40层,42~51层为办公区;53~65层为酒店客房及功能区;11层、27层、41层、52层为避难层和设备房。战时地下五层部分区域为人防区。
二、设计说明
空调冷热源
本项目商业、办公及酒店所需最大空调负荷为16079kW,其中酒店所需最大空调负荷为3323kW。按同时使用系数0.8考虑,总空调冷负荷3800RT。项目设计两套冷源系统:第一套冷源系统采用市政集中供冷,供回水温度 4℃/10℃,通过板换提供本项目所有冷负荷。板换间设于地下二层。第二套冷源系统采用电压缩冷水机组,共配置三台950RT、一台600RT离心式水冷机组和一台350RT螺杆式水冷机组,两套冷源共用冷冻泵 。
酒店最大采暖负荷为1550kW,生活热水负荷1000kW,共采用2台1.7MW常压燃气热水锅炉作为热源,锅炉房设于地下一层,供回水温度为85℃/70℃。办公区外区采用带电加热盘管的变风量末端对办公外区进行冬季供暖。冷却塔设置在屋面层,冷却水在27层进行换热以避免系统静水压力过大。冷却塔及相应的冷却水泵随相对应冷水机组开/停.冷却水的回水将用于作为水源热泵机组的热源,提供酒店用热水预热,屋面层将设置2台180kW水源热泵机提供50℃热水供酒店生活热水预热。
空调风系统
1)办公楼标准层均按内外区采用变风量空调系统,空调处理机组(AHU)设于每层的空调机房内,新风由设于避难层的新风机统一处理提供。外区变风量箱设置电热盘管,内区变风量箱全年提供空调制冷。办公区排风部分设置全热回收装置。空气处理机的风机由变频调速控制,变频器由安装在送风管内的定静压压力传感器控制。
2)首层酒店大堂及二层办公大堂等大空间区域采用全空气定风量系统。
3)酒店客房的新风由中央新风处理机组提供。客房的采暖及制冷将由四管制风机盘管提供。客房的淋浴间和卫生间设有中央排风系统。排风设置显热回收装置。
4)酒店健身、餐饮、接待等区域按其用途及室内设计要求,配置相应的空调及通风系统。室内游泳池采用空气-水热泵以实现冬季的池水加热和室内除湿,以及夏季的供冷.
空调水系统
1)空调冷冻水系统将采用一次泵变频系统,冷冻水泵根据供回水管上压差信号变频调节水泵电机转速,在满足末端水流量需求的同时尽量减少输送能耗。制冷机可承受最低流量不小于额定流量的40%。冷冻水供回水干管上将设置旁通阀防止流量过低。各区支管按照负荷侧需求分为低区办公、高区办公、商业、酒店部分;高区办公和酒店部分冷冻水在27层进行换热。
2)采暖热水在锅炉房内换热为65℃/55℃热水后输送至设备层27层酒店采暖板式换热器,换热为55℃/45℃的热水输送至酒店空调系统末端;供生活热水使用的部分在锅炉房内换热为83℃/68℃热水后输送至设备层27层酒店生活热水板式换热器,换热为81℃/66℃的热水后供给排水专业使用.
三、图纸展示
中央供暖系统示意图
地下二层酒店后勤区暖通空调新风系统图
63层酒店暖通空调风系统图
制冷机房大样图
锅炉房大样图
空调机房大样图
空调大样图