广东电影院暖通空调+排烟施工图

发表于2018-07-19     4692人浏览     1人跟帖     总热度:1533  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:7.38MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:娱乐
  • 高度类别:多层建筑
  • 图纸深度:施工图
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:全空气系统
  • 项目位置:广东
一、工程概况
本工程为广州xx电影院xx店室内装修工程。
本院负责设计该项目的空调系统和消防排烟。
二、设计依据
通风及防排烟系统设计
1.卫生间设置机械排风,换气次数≥10次/h,更衣室、仓库换气次数≥5次/h,垃圾房换气次数≥10次/h。
2.放映机房设排风系统,放映机排风管上设有防火阀,待放映机型号确定安装就位后再安装放映机排风支管,具体布置甲方自理。
空调系统设计:
1.电影厅、大堂采用集中式全空调系统,办公室区域及走道区域采用半集中式空调系统。
2.空调冷热源采用模块化空气源冷水机组,置于屋面,具体位置甲方自理,热源由甲方提供。
3.风管制作与安装
1).本工程所有标高均为相对标高,标高以米计,标注尺寸以毫米计,风管贴梁底安装。
2).所有的水平和垂直风管必须设置支吊架,做法详见08K132,并在支吊架间镶以软木垫,测量口位置做法见06K131。
3).空调风管采用镀锌钢板,本系统为低压系统,镀锌钢板厚度1mm,保温采用30mm单面铝箔离心玻璃棉保温,其制作和安装严格按照行业标准和国家施工及其验收规范执行。
4).安装调节阀,蝶阀等调节配件时,必须注意将手柄配置在便于操作的部位。
5).安装防火阀时,应对其外观质量和动作灵活性.可靠性进行检验,防火阀的安装位置必须与设计相符,气流走向必须与阀体标志的箭头一致,严禁反向,必须单独配置支.吊架。
三、图纸展示
广东电影院暖通空调+排烟施工图_1
空调冷热水流程图
广东电影院暖通空调+排烟施工图_2
消防排烟平面图
广东电影院暖通空调+排烟施工图_3
空调风管平面图
广东电影院暖通空调+排烟施工图_4
空调水管平面图
广东电影院暖通空调+排烟施工图_5
夹层排风平面图



下载文档