筑龙首页

[施工图]远洋C2通风防排烟施工图

发表于2018-06-11     3609人浏览     2人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

匿名

 版主黄昏不晓得 点评

  • 等级:
  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.72MB
一、工程概况
1、本工程为远洋C2地块人防地下车库,采用二次热网,当热网管道通过地下车库时,在地下车库顶板或顶梁下吊装;当热网管道通过非地下室时,在地下土中直埋敷设。1#、2#、3#、4#楼和配建1,由地下室引入楼栋热力入口;5#、6#楼由室外直埋引入楼栋热力入口。
2、本工程换热站设置于C1地块地下车库内,经C1地块地库梁下或板下吊装引入本工程即C2地块。
3、换热站不在本次设计范围内,供暖系统定压及补水由换热站解决。供暖分区情况见楼座单体图。
二、设计说明
1、车库内供暖二次网管道采用无缝钢管,材质20#钢,管径见相关表格要求,管道与管道之间焊接连接;车库外室外供暖二次网采用直埋保温管,覆土深度不小于1米。阀门、附件等一律采用高压产品(工作压力≥1.6MPa)。
2、排气及泄水:
管道上反部位、管道末端设自动排气阀(包含但不仅限于图纸中已绘制出的自动排气阀)。供暖管道系统的最低点、应配置泄水管并安装球阀。排气口和泄水口应用管道引至排水系统内。
3、车库内供回水采暖管道均采用柔性泡沫橡塑管壳保温。保温层厚度δ如下:当管径DN≤25mm时,δ=30mm;当32≤DN≤50时,δ=35mm;当50<DN≤150时,δ=40mm;当DN>150时,δ=45mm。柔性泡沫橡塑特性:密度ρ=40~60Kg/ m³、导热系数λ≤0.03375+0.0001375tm[W/(m.K)]、湿阻因子μ≥10000、防火等级为难燃B1级材料。
三、图纸展示
远洋C2通风防排烟施工图_1
远洋C2通风防排烟施工图_2
通风防排烟系统图
远洋C2通风防排烟施工图_3
防护单元1进风口部系统图
远洋C2通风防排烟施工图_4

防护单元2进风口部系统图
远洋C2通风防排烟施工图_5
人防分区示意图