社会山南苑地下车库暖通设计图(含平面图、大样图等)

发表于2018-06-10     6492人浏览     2人跟帖     总热度:1723  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:18.80MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:住宅
  • 图纸深度:施工图
  • 设计内容:空调,通风,防排烟
  • 空调系统:全空气系统
  • 水系统:变流量,双管制
一、工程概况
      本工程为社会山南苑地下车库暖通设计,车库层高均为3.5米。共计分为二十三个防火分区,四十二个防烟分区,其中二十个为人防单元,四个为物资库,并包括七个电站。车库内设置两个红号站分别为防火分区二和二十,热交换机房、消防泵房、中水泵房、给水泵房均设置在防火分区五。
 二、设计说明
(一)排烟、通风系统
1.除防火分区五、六、十一、二十,其它防火分区均是每个防烟分区设置一台排烟排风双速风机,每个防火分区配置一台双速送风机作为补风机。平时通风时低速运行,火灾时高速运行,同时开启补风风机。当一个防烟分区排烟风机开启时,补风机低速运行,当两台排烟风机开启时,补风机高速运行;防火分区五、六、十一、二  十设置一台单速补风机和一台排烟排风双速风机,火灾时开启补风风机。
2、排烟排风风机的吸入口处设置280℃常开防火阀,补风机吸入口设置70℃常开防火阀,风管和风阀均采用不可燃材料。当排烟防火阀关闭时联动关闭排烟风机。连接排烟风机的风管采用1.2mm厚的热镀锌钢板风管。
3.采用多叶防火排烟口,可手动或电动开启,当排烟口开启时联动开启排烟风机,排烟口距最远点距离不超过30m。
4.排烟风道上面的单层百叶排风口在与主管道连接的支管上设置70°C电动防火阀,平时常开火灾时关闭。
5.排烟风机风管接至预留排风竖井,风机吊装在顶板上,防火阀需设立独立支吊架。
6.所有风机自带控制柜。
7.泵房设置独立的壁式轴流排风机负责排风,并加设70℃常开防火阀,火灾时关闭。
8.换热站设置两台管道加压风机分别负责给热交换站排风和送风,房间内外侧均设置控制开关,设置70℃常开防火阀,火灾时关闭,属事故通风,房间内外设置控制开关。
间顶部,火灾后排风风口为单层百叶风口设置于房间下方,支管处均设置电动控制阀,作为切换不同功能风口
9. 红号站设置一台管道轴流风机负责给变电站排风兼灭火后排风,系统分为两套,平时排风风口为侧排风置于房的开启,风机吸入口设置70℃常开防火阀,火灾时风机关闭。并设置一台管道轴流风机补风,管道上均加设70℃常开防火阀,火灾时关闭。同时房间内设置一个泄压口,位于房间净空高度的三分之二以上,以配合气体灭火系统。
10.平时通风开启诱导风机及排烟风机单速运行,诱导风机送风由车库坡道引风,顺次吹向各个防烟分区的排风口,达到气流通畅的目的。
三、图纸展示

社会山南苑地下车库暖通设计图(含平面图、大样图等)-T19cd_BsJT1RCvBVdK
地下车库组合通风平面图

社会山南苑地下车库暖通设计图(含平面图、大样图等)_1


人防分区示意图
社会山南苑地下车库暖通设计图(含平面图、大样图等)_2

电站通风平面图
社会山南苑地下车库暖通设计图(含平面图、大样图等)_3
进风机房大样图
社会山南苑地下车库暖通设计图(含平面图、大样图等)_4
红号站排风机安装示意图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:18.80MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-10   |  只看该作者      

2

       本工程为社会山南苑地下车库(人防工程)暖通设计,车库层高均为3.5米。共计分为二十三个防火分区,四十二个防烟分区,其中二十个为人防单元,四个为物资库,并包括七个电站。车库内设置两个红号站分别为防火分区二和二十,热交换机房、消防泵房、中水泵房、给水泵房均设置在防火分区五。