一、设计范围
1.本建筑的空调系统设计; 
2.大楼包厢、宴会厅及公共卫生间的排风系统设计;
3.能量计费系统纳入楼宇BAS系统、空调自控系统后续进程均由专业公司深化设计;
4.厨房本次设计仅为概念性设计,具体方案由专业公司深化设计,厨房二次通风设计时灶具排风经静电油烟过
滤器净化处理达标之后高空排放,油烟排放浓度应符合“饮食业油烟排放标准”<2mg/m%%173的排放要求;
二、室内外设计计算参数
1.本大楼空调建筑面积才10157.07m2,夏季设计冷负荷为1453.3kW;冬季设计热负荷为1162.64kW,建筑平面冷指标143.08W/m2,建筑平面热指标114.47W/m2.空调冷水供水温度7℃,空调冷水回水温度12℃,,热水供水温度45℃,,热水回水温度40℃,
2、空调冷热源及系统设计
1)根据甲方意见本项目空调冷热源采用地源热泵机组,餐厅就餐时利用蓄冷水池夜间蓄冷提供冷源,地源热泵机组及空调水泵置于本楼负一层冷冻机房内,空调补水用补水定压罐冷却侧室外地源管道设计详见相关设计图纸。
3、空调系统的划分与组成
(1)空调水管系统采用同程与异程相结合的布置方式,详见相关设计图纸。空调末端配置电动两通调节阀及风速调速开关控制室温和风量。
(2)各层采用风机盘管加新风方式,每层大空间房间空调新风由经全热交换器处理后送入各空调房间;同时全热交换器排除室内的余热。采用全热交换器在过渡季节可开启以保证室内空气品质。各层其他小房间的新风,由吊顶于本层的全新风机提供。
三、图纸展示
江西某地源热泵空调系统施工图(含地源热泵系统及大样等)_1
冷冻机房大样图
江西某地源热泵空调系统施工图(含地源热泵系统及大样等)_2
地源热泵水蓄冷系统图
江西某地源热泵空调系统施工图(含地源热泵系统及大样等)_3
空调水平面图
江西某地源热泵空调系统施工图(含地源热泵系统及大样等)_4
风系统平面图
江西某地源热泵空调系统施工图(含地源热泵系统及大样等)_5
冷热源室外平面图