一、消火栓系统

  1. 本建筑为多层Ⅰ类车库,防火等级为中危险Ⅱ级。共七层,由地下水池加屋顶水箱联合加压供水;地下有400m3的消防水池,由市政管网直接双水源供水,供两个小时的消火栓用水和一小时的自喷用水。屋顶设18m3的消防水箱,储存10分钟的消防用水。消防用水量:室外消火栓用水为20L/S;室内消火栓用水为15L/S。自喷用水为30L/S。

2. 地下泵房已设明沟排水,其地面应以%0.5的坡度坡向排水沟,然后由排污泵排向室外雨水井。

3. 消火栓管材采用: 内外壁热浸镀锌钢管;接口形式: (1) DN<100 用螺纹连接; (2) DN>100 采用:卡箍连接,法兰连接或焊接。

4. 消防管道水压强度试验压力: 按 "给水排水管道工程施工及验收规范 " 10.2.10 条试压.

5. 本建筑消火栓布置见图,有灭火器的单栓采用丙型带灭火器箱组合式消防柜,型号为SG24D65Z-J。

箱体尺寸(长x宽x厚):1800X700X240.无灭火器的单栓采用甲型单栓带自救式消防卷盘消火栓箱,

  6. 消火栓箱内的配备及要求:(1)室内消防栓一个,口径为φ65;(2)直流水枪一支,规格为%%C19,(3)消防龙带:材质用麻质,

维棉或衬胶;栓口口径用φ65;长度及条数:25米长配1条 .(4)碎玻璃手动报警器.警铃.指示灯各1个;(5)箱体材料:木板或钢板; 

箱门材料:木框嵌玻璃.钢板门,铝合金框嵌色玻璃,箱门形式: 单开门

  7. 消防栓栓口处压力超过50M水柱时, 应采用减压型单阀单出口室内消火栓。

  8. 消防箱安装: 靠柱挂柱明装,靠墙采用暗装;  

  9. 消防设备的电气安装及消火栓箱边上的自动起泵按钮见电施图。

10. 自喷系统管材采用: 在报警阀以前的管道,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管;在报警阀以后的管道

采用热浸镀锌钢管。接口形式: (1) DN<100 用螺纹连接; (2) DN>100 采用:卡箍连接,法兰连接或焊接。

11. 在有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4~5个刚性接头应设置一个柔性接头。

12. 自动喷水灭火系统配水管网的吊架设置应符合下述要求:(1)吊架与喷头的距离应不小于300毫米; 距末端喷头间的距离应不大

于750毫米; (2)吊架应设在相邻喷头间的管段上.当喷头间距不大于3.6米时,可设一个; 小于1.8米时,允许隔段设置.  