[施工图]某大学公寓楼

发表于2018-03-30    378人浏览    0人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

匿名

 版主c78700257 点评

  • 等级:
  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:2.89MB

一、采暖系统:

1、热源:

1)、本小区供暖供回水由换热站提供,供回水温度为55/45°C,竖向分为高、低两个区;

2、供暖系统分区:

1)、一-九层为低区,由低区换热机组供暖,供回水温度为55/45°C,系统水阻力45kPa。

工作压力0.4MPa,低区供暖系统耗热量513kW,热指标40W/m2.

2)、十-十七层为高区,由高区换热机组供暖,系统水阻力40kPa;工作压力0.65MPa.

3、供暖方式:

高区供暖系统耗热量489kW,热指标38W/m2.

1)、供暖系统为共用立管的分户独立系统。

2)、室内采用地板辐射供暖,楼梯间,地下室采用散热器供暖,散热器采用涂塑铸铁。

ZY2-100/6-8型散热器,T=64.5°C时,

Q=135W/柱;散热器工作压力采用 0.8MPa.

3)、地板辐射管采用优质交联聚乙烯管(PE-X),管材应有刻度标记,

其规格为φ20X2.0,埋入混凝土内的管道不允许有任何接头,

二、通风:

管道回转半径为240 ,管道转角不得小于 90℃。

1、卫生间均设变压式风道的排气竖井。

三、图纸展示

三--八层采暖平面图

屋顶机房层加压送风平面图

低区采暖干管系统图

首层采暖干管平面图

地下一层通风排烟平面图