一.采暖系统设计:

1:本工程采用地板辐射采暖形式.

2:地板辐射采暖采用下供下回同程系统.

3:供水温度为:50%%dC,回水温度为:40%%dC;面积热指标为:40W/M2

热负荷总为:126KW系统资用压力为45KPa.

4:系统工作压力不大于:0.4MPa,试验压力为:0.6MPa.

二.管道系统安装:

1:加热管采用De20的PERT(壁厚为2毫米)塑料管,采暖干管及立管采用

焊接钢管,立管至分水器采用稳态热水PP-R管。

2:除污器型号为:DB-GL.

3:阀门:管径小于等于DN25的采用铜截止阀,其余采用闸阀.

4:焊接钢管管径小于或等于DN32采用螺纹连接,管径大于DN32采用焊接.