筑龙首页

[施工图]某观光酒店暖通施工图 VIP

发表于2018-03-28    780人浏览    0人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

匿名

下载附件

【本资料仅限VIP会员下载 立即升级VIP会员>>

 版主c78700257 点评

  • 等级:
  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.84MB

一. 采暖系统 :

1. 采暖设计热负荷 Q=574KW;

根据建设单位意见,本建筑确定采用蓄热式电散热器进行采暖。

利用夜间低谷电进行充电蓄热,且不在用电高峰和平段时间使用。 

2.入口采用电热风幕。

二. 通风及防排烟系统

1.消防前室,楼梯间内采用正压的送风方式,设机械进风系统,

配电间、储油间及消防水泵房等采用房间内负压的通风方式,设机械排风系统,

2.排烟(风)机采用双速风机.并在280%%DC时能连续工作30min。新风入口和排烟出口处设电动保温阀门,用于防止冷风侵入,此阀平时关闭,与风机联动开启。

3.风机控制要求:平时排风系统工作,排烟系统支路上的防火阀关闭,火灾时排风支路上的防火阀关闭,报警区域内的排烟阀自动开启,风机切换到高速状态,当排烟温度达到280%%DC时,排风机入口处的排烟防火阀自动关闭,并连锁关闭排烟机。

三.图纸展示

某观光酒店暖通施工图_1

地下室电供暖平面图

某观光酒店暖通施工图_2

地下室排烟平面图

某观光酒店暖通施工图_3

屋顶风机平面图

某观光酒店暖通施工图_4

加压送风系统原理图

某观光酒店暖通施工图_5

设备层电供暖平面图


下载附件