一.设计范围:
1.本设计范围包括招待所的室内给水排水、室内消防等管道系统。
2.室外部分的给排水、消防等管道系统由总体统一另行设计。
二.管道系统:
本工程设有生活给水系统、生活污废水系统、雨水系统、消火栓给水系统、
集中热水供应系统等。
1.生活给水系统:
1).本工程生活用水接自生活泵房变频泵供水管网;入户处最低水压0.30MPa。
2).本工程最高日用水量为29.7m3/d,最大时用水量为3.2m3/h。
3).给水方式:
本工程生活用水由生活泵房变频泵供水管网供给,入户处最低水压0.30MPa。
设支管减压阀,控制用水支管压力大于0.1MPa且小于0.2MPa,
给水引入管DN65mm给水管,配水平螺翼式水表一套。
2.定时热水供应系统:
本楼设置全日制机械循环集中热水供应系统,热水制取采用闭式系统。在热交换站内
设置容积式热交换器,热水系统循环水泵,详见生活热水换热站图纸。
水源由室外独立生活水泵房加压供给。
3.生活污、废水系统:
1).本工程最高日生活污、废水量26.7m/d3,最大时生活污、废水量46.80m/h。3
2).本工程污、废水排水采用合流制。设伸顶通气立管。均采用重力流排水。
4.雨水系统:
1).屋面雨水采用重力流系统,采用87型雨水斗,内排水。设计重现期采用5年。溢流系
统设计重现期取10年。
5.消火栓给水系统:
1).本工程为体育馆,多层公共类建筑,室内消火栓用水量为15L/S,室外消火栓用水
量为20L/S,火灾延续时间2h。
2).室内消火栓系统采用临时高压给水系统。在室外消防泵房内设室内消火栓泵,本大楼消火栓
系统入户最低压力为0.40MPa,在机关楼屋顶水箱间内设置18m高位消防水箱。室内设专用消3
火栓,室内消火栓给水管网系统竖向连成环状。消防泵房和本建筑同时使用。
3).消火栓泵控制:火灾时,按动任一室内消火栓处启泵按钮或消防中心、水泵房处启泵按
钮均可启动室内消火栓泵并报警。泵启动后,反馈信号至消火栓处和消防控制中心。消火栓泵
的运行情况应显示于消防控制中心和水泵房的控制盘上。消防结束后,手动停泵。
4).消防泵应保证在火警后30S内启动。
5).室内消火栓:
单出口消火栓箱(带卷盘灭火器组合式消防柜)(700X1800X240mm),消火栓箱内设置
DN65长25米衬胶水带一根,19水枪一支,19长25米胶带一根,%%c6水枪一支,
启泵按钮一个;灭火器箱内设置4kg磷酸铵盐干粉灭火器2只。
三、图纸展示
给水系统图
四层给排水平面图
四层喷淋平面图
消火栓系统图
直饮水系统图