一、工程概况
本项目总规模约36194平方米,地上3层,地下2层。
二、设计说明
(一)、空调系统
1、空调冷热源
(1)、除影院外需设风机盘管的场所设集中空调系统。夏季冷负荷约2200kw,采用两台螺杆式冷水机组,每台制冷量为1127kw,功率192kw,冷冻水温度7/12℃。冬季热负荷约2250kw,由市政热力管网提供。一次水温度130/70℃。经过板式换热器,提供二次水温度60/50℃。
(2)、影院部分空调冷热源由专业公司设计,可单独成一系统。
2、空调水系统
商业建筑采用采用一次泵二管制系统。集、分水器之间设连通管及压差控制阀。冷水机组置于地下一层机房内。冷却塔置于二层屋面上,采用2台250m3/h横流环保节水型,冷却水温度32/37℃,冷却水系统采用温控阀控制平衡流量。冷热水系统由膨胀水箱(位于酒店屋顶水箱间内)及补水泵定压补水,补水经全自动软水器软化处理。冷却水采用加药处理达到使用要求。
3、空调风系统
(1)、超市采用全空气空调机组,设置回风机,根据室内负荷变化调整进、回、排风的开度。
(2)、其余各层设吊装新风机组,送入各个房间。
(3)、厨房加工间设空气处理器,对送风进行降温或加热处理。
(4)、对游泳池送风采用全空气直流系统,以达到除湿的目的。可采用板式、转轮式或热管式热回收空调机组。
(二)、采暖系统
1、热源:由市政热力管网提供。一次水温度130/70℃。由板式换热器制备二次水85/60℃。
2、管理用房等散热器采暖房间热负荷约为37kW,采用下供下回水平双管式散热器采暖系统,热量表集中设在换热站内。本工程采暖系统采用一个采暖分区,与同C地块的商品房、两限房的低区共用一个分区。
3、入口大堂、中庭采用低温热水辐射地板采暖(二次水温度60/50℃)。热负荷约为15kW。
4、换热站由热力公司负责设计,设计院仅做技术配合。