[上海]业务处理三号楼及后勤服务中心暖通施工图(含通风空调及防排烟图纸等)-建筑暖通施工图-筑龙暖通空调论坛
筑龙首页

[施工图][上海]业务处理三号楼及后勤服务中心暖通施工图(含通风空调及防排烟图纸等)

VIP

发表于2017-12-21    873人浏览    0人跟帖    筑龙币+3000  复制链接  只看楼主

筑龙币+3000

匿名

下载附件

【本资料为VIP会员专享资料, 升级VIP全站资料不限量下载>>

 版主格斯里 点评

  • 等级:
  • 文件格式:zip
  • 文件大小:3.64MB

一、设计范围

对生产用房、办公、会议、多功能厅、标间、教室、门厅、餐厅等设置空调系统。对冷冻机房、锅炉房、汽车库、浴厕、变配电房、水泵房、发电机房、厨房、煤气表房等要求通风的房间设置机械通风系统;对汽车库作机械排风(兼排烟系统)设计;对业务处理中心三号楼及后勤服务中心的中庭作自然排烟系统设计,在屋顶设置电动排烟窗;业务处理中心三号楼及后勤服务中心地下室人防区域作平战结合六级人防工程二等人员掩蔽所通风系统设计。

二、冷热源

1. 业务处理中心三号楼及后勤服务中心

热量为430kW/台)风冷热泵机组作为空调系统的冷热源。采用3台名义制冷量为1044kW/台的螺杆式冷水机组作为空调系统的冷源。

三、空调系统

1. 业务处理中心三号楼及后勤服务中心

(1) 底层大堂、中庭、多功能厅、阶梯教室及阅览室采用全空气定风量低速风管空调系统,集中回风。大堂及中庭采用2台送风量为25800m3/h的定风量空调机组。多功能厅采用1台送风量为17200m3/h的定风量空调机组。阶梯教室采用1台送风量为10000m3/h的定风量空调机组。阅览室采用1台送风量为12000m3/h的定风量空调机组。

(2) 二层电教中心演播厅采用全空气定风量低速风管空调系统,集中回风。采用1台送风量为14400m3/h的定风量空调机组。送风口为旋流风口。

(3) 后勤服务中心标间的空调系统采用风机盘管加新风系统。南区2~4层每层均采用1台5000m3/h的定风量新风空调

(4) 后勤服务中心底层商务中心、图书管理、商店、健身房、乒乓球房、台球房的空调系统采用风机盘管加新风系统。采用机组处理新风,北区1~5层每层均采用1台4000m3/h的定风量新风空调机组处理新风。

(5) 业务处理中心三号楼底层教师休息室、60人普通教室、120人普通教室的空调系统采用风机盘管加新风系统。采用1台1台5000m3/h的定风量新风空调机组处理新风。5000m3/h的定风量新风空调机组处理新风。

(6) 业务处理中心三号楼二层教师休息室、60人普通教室、课件制作室、情景模拟室的空调系统采用风机盘管加新风系统。采用1台5000m3/h的定风量新风空调机组处理新风。

(7) 业务处理中心三号楼二层电脑教室、143人教室的空调系统采用风机盘管加新风系统。采用1台8000m3/h的定风量

新风空调机组处理新风。

(8) 业务处理中心三号楼三层讨论室、电教工作室的空调系统采用风机盘管加新风系统。采用2台5000m3/h的定风量新风空调机组处理新风。

(9) 业务处理中心三号楼四层办公室的空调系统采用风机盘管加新风系统。采用1台8000m3/h的定风量新风空调机组处理新风。

(10)空调水系统采用机械循环异程式系统,空调机组上设置动态平衡电动调节阀,风机盘管上设置动态平衡电动两阀。

四、图纸展示

[上海]业务处理三号楼及后勤服务中心暖通施工图(含通风空调及防排烟图纸等)_1

地下一层空调水系统平面图

[上海]业务处理三号楼及后勤服务中心暖通施工图(含通风空调及防排烟图纸等)_2

地下一层空调通风系统平面图

[上海]业务处理三号楼及后勤服务中心暖通施工图(含通风空调及防排烟图纸等)_3

排烟系统图

[上海]业务处理三号楼及后勤服务中心暖通施工图(含通风空调及防排烟图纸等)_4

平面空调系统布置图

[上海]业务处理三号楼及后勤服务中心暖通施工图(含通风空调及防排烟图纸等)_5

三层平面空调通风系统平面图

[上海]业务处理三号楼及后勤服务中心暖通施工图(含通风空调及防排烟图纸等)_6

五层平面图



下载附件

【本资料为VIP会员专享资料, 升级VIP全站资料不限量下载>>