一、工程概况

1. 工程名称: 普陀区长风地区3D地块商业办公楼综合项目

本工程由地下二层、地上二栋分别为十七层和二十层高层办公及一栋高层会展建筑组成。其中地下室为库房,车库,自行车库及设备用房,高层办公一至二层为门厅及商业用房三层以上为标准办公楼;会展主要功能为展览及前厅,餐饮和会议。

2. 总建设面积: 145658m2其中:会展建筑面积:44054m2,地下建筑面积:49410m2 ,写字楼建筑面积:518589m2

3. 建筑层数/高度: 会展42.2m/3F;写字楼2#楼74.46m/17F;3#87.06m/20F

二、设计范围

1.暖通专业负责建筑红线内空调通风,防排烟设计。

2.天然气调压站,计量表房及天然气管道系统由天然气公司负责设计安装.本设计不包括二次装修,涉及到二次装修范围内的空调设计仅为示意,不可施工。(3)

3.室外环境及相关的市政配套均为专项设计。

4.地下二层人防部分由专业院负责战时的设计。

三、暖通专业设计概况

1. 空调冷热负荷总冷负荷:13874KW,总热负荷:8400KW,冷耗指标:0.145KW/m2,热耗指标:0.09KW/m2(指标中的建筑面积已扣除地下车库及设备用房的面积)

2. 冷、热源:

a. 冷源:本工程因单体较多,且会展和办公的使用时间不尽相同,故经多方比较及业主确认采用冰蓄冷技术,具体设计详见能源中心专项设计,并由专业厂家深化。

b. 热源:热源采用3台无压燃气热水机组(制热量为2800KW),通过5组板式换热机组向空调系统提供热水,配4台流量为132m/h,扬程为17m的3一次水供回水温度为85℃~65℃.热水锅炉循环泵(3用1备)。二次水供回水温度为60℃~45℃,配变频热水循环泵。无压热水机组设置在地下二层,且锅炉的热效率高于89%。

3. 空调通风及防排烟系统设计:

a. 水系统设计:

冷热源均通过不同板换机组供给各个单体,其中2栋办公楼为四管制同程系统,其末端空调箱设置比例式电动两通阀,会展和商业裙房为二管制异程系统,所用末端空调箱设置比例式电动平衡两通阀(动态),风机盘管设置开关式电动两通阀。板换机组均自带控制箱及定压装置。空调末端水系统供回水温度:夏季6~13℃,冬季60~45℃。

b. 空调系统设计:

会展楼:

一层展厅和二层展厅采用全空气低速管道系统,气流组织为旋流风口上送侧回,空调机组分设在相应夹层的空调机房内。三层临展厅因高大空间,结构特殊,故气流组织为喷口侧送侧回,喷口分上下2排,并可根据采暖和冷却要求手动调节。冬季采暖时:热空气向下吹向地面。夏季冷却时,冷空气气流方向接近水平。三层大中型会议室采用全空气低速管道系统,气流组织为条形风口上送及机房百叶侧回或上回;除一层南侧前厅采用喷口送风外,其余侧厅、休息厅及餐厅均采用条形风口上送及机房百叶侧回。小会议室采用风机盘管加新风系统。一层消防中心、新闻厅、三层办公及备餐等均采VRV空调系统或分体空调,室外机可就近设置在室外绿化中或三层屋顶上。

办公楼:

一~二层裙房大空间采用全空气低速管道定风量系统。三~二十层办公、会议等均采用变风量空调系统(VAV),空调机组均分层设置在空调机房内。气流组织为上送、上回,送回风口结合二次装修待定。空调新风经全热交换器(转轮式)预冷或预热,全热交换器设置在主楼屋顶,将排风中的能量回收,实现高效节能。

c. 通风系统设计

(1)地下一层及地下二层车库采用车道自然进风或机械进风,机械排风兼排烟系统,换气次数为6次/时,每个防火分区以不大2000m2划分防烟分区,以控制火灾烟气的蔓延,采用双速风机可根据车库内的CO的浓度来调节通风机的启停。地下二层的车库平时和战时的通风及排烟均有专业设计院负责设计。

(2)地下一层变配电室设机械送排风系统,换气次数按设备发热量计算,排风量为50000m3/h。

(3)地下二层水泵房设机械排风自然进风系统,换气次数为4次/小时,排风量为8000m3/h。

(4)地下二层冷冻机房设置机械进风机械排风系统,换气次数为6次/时,排风通过土建竖井至室外地坪2米以上排放,送排风量为36000m3/h。

(5)地下一层自行车库设机械排风自然进风系统,换气次数为4次/时,排风量为6000m3/h。

(6)高层办公楼公共卫生间设置集中垂直机械排风系统,换气次数按10次/时计算,采用设置在主楼屋顶的转轮式全热交换器充分回收排风中的能源作为新风系统的预冷或预热,每层公共卫生间和开水间均设厕所通风器(带止回阀),排风支管与排风竖井连接处设防火调节阀。

(7)地下一层厨房粗加工采用机械进风机械排风兼排烟系统。

(8)地下一层厨房采用自然进风机械排风系统,选用双速风机,厨房不用时开低速,并设置事故通风,事故通风的换气次数为12次/小时,所有厨房均预留土建排油烟竖井,具体由设备承包商负责,通过裙房屋顶并经油烟净化达标后排放。

(9)地下二层燃天然气锅炉房采用机械送风机械排风系统,换气次数为12次/时,送风量包括锅炉房的燃烧空气量。锅炉停运时送排风机低速运行,换气次数为6次/时。当发生意外事故时,排风机高速运行,换气次数为12次/时。燃气锅炉房设置泄爆井,泄爆井的面积为锅炉房地面面积的10%。

d. 防、排烟系统设计

(1)会展楼1~3号防烟楼梯间均采用正压送风方式,且因为剪刀楼梯故正压送风量翻倍,送风口每层均设;4~7号楼梯间及前室或合用前室均采用自然排烟方式。

(2)会展楼一至三层展厅设置机械排烟系统,因净高大于6米故不划分防烟分区,排烟风机设置在三层夹层的设备平台上,排烟量均按照火灾规模确定。

(3)会展楼的前厅及侧厅因无可燃物且采用不燃材料装修故不设排烟系统。会展楼三层的中庭设置电动排烟窗,排烟窗面积为地面面积的2%

(4)会展楼三层的大于100m2 无法自然排烟的会议室及一至三层疏散距离大于20米的内走道设置机械排烟系统。

(5)高层办公室采用自然排烟,开窗面积大于地面面积的2%。

(6)机械防排烟系统与平时系统合用时,必须满足15秒内完成自动切换,排烟风机与排烟阀联锁。见电气专业施工图。

(7) 高层办公正压送风系统:防烟楼梯间和合用前室分别设置独立的送风系统,在火灾发生时保证合用前室25Pa,防烟楼梯间有50Pa的正压值,合用前室每层设置一个常闭加压送风口,火灾时开启着火层风口;楼梯间每隔2层设一常闭加压送风口,按火灾位置打开地上或地下部分的风口。正压送风机设置在主楼屋顶,楼梯间正压送风机出口处设泄压阀,根据楼梯间内压力调节送风量。

e.节能设计

(1)采用能效比较高的双工况的离心式冷水机组三台和螺杆式冷水机组一台,可组成多种配置模式,节省运行费用。螺杆式冷水机组的性能系数不低于4.6离心式冷水机组的性能系数不低于5.1。热源采用3台无压燃气热水机组(制热量为2800KW),热效率>89%.空调水系统采用大温差设计,夏季供回水温差为7℃,冬季为157

℃,以节省水泵的运行费用。冷热源机房采用群控方式。

(2)空调水系统的输送能效比小于0.0241。

(3)空调风系统的单位风量耗功率小于0.46。

(4)全空气系统采用的新风量空调季节为最小新风量,过渡季节为全新风或50%的新风量,以最大程度利用天然冷源。

(5)高层办公楼结合排风系统设置全热交换机组将风预冷或预热以充分节省能源。

(6)通风风机的单位风量耗功率小于0.32。

(7)地下车库的送排风机一般采用双速风机,可根据车库内的CO的浓度来调节通风机的启停及档位。

(8)玻镁风管的保温材料的导热系数为0.0375W/(m.K),热阻为0.8(m2.K/W).

四、图纸展示

锅炉房管道平面图

空调机房详图

冷冻机房平面布置图

冷却水系统流程图

系统及空调通风平面图