一. 工程概况
1.工程名称: 启东市党员干部学习教育中心
2.总建筑面积:6694平方米
3.建筑层数:地上3层。
4.建筑高度:19.7米。
二. 暖通专业设计概况
空调冷热负荷总冷负荷:1037kW 总热负荷:787kW冷耗指标:0.140kW/m 热耗指标:0.106kW/m22(该指标中的建筑面积已扣除非空调场所的面积;含门厅面积)
2. 冷、热源:
2.1冷热源选用2台制冷量552kw的风冷螺杆式热泵机组,冷冻水进、出水温度为12℃~7℃,配3台流量为104m/h,扬程为32m的冷冻水循环泵(2用1备)3风冷热泵机组和水泵均布置在行政综合服务中心屋顶。
3. 空调通风及防排烟系统设计:
3.1空调风系统设计:
3.1.1一层展厅、二层休息厅、报告厅采用全空气低速送风系统。二层休息厅采用季节变流态旋流风口。报告厅以座椅下方空间作为送风静压箱,采用座椅送风口。
3.1.2贵宾室采用风机盘管加新风系统。
3.1.3储藏、电视转播等房间预留分体空调电源。
3.1.4组合式空调机组均带G4/F7过滤。
3.1.5组合式空调箱和风机盘管设光氢离子空气净化装置,以有效去除空气中的VOC并杀灭细菌及微生物。
3.2空调水系统设计:
3.2.1空调系统水采用二管制异程系统。
3.2.2为平衡阻力和调节温度,在空调箱回水管上设动态平衡电动调节阀;在风机盘管回水管上设开关式电动二通阀和静态平衡阀;
3.2.3空调水系统采用高位膨胀水箱定压。膨胀水箱布置在行政综合服务中心电梯机房屋顶。
3.3通风系统设计
3.3.1大报告厅设机械排风,竖向排至屋顶。排风量13200m3/h。
3.3.2各层卫生间设机械排风,竖向排至屋顶。
3.4防烟系统设计
3.4.1楼梯间自然方式排烟。每5层可开启外窗的总面积不小于2.0平方。3.5排烟系统设计3.5.1一层展厅采用自然方式排烟。可开启外窗面积不小于该场所建筑面积的2%。3.5.2二层休息厅设机械排烟系统,自然补风。总排烟量69900m3/h。3.5.3二层报告厅设机械排烟系统,自然补风。总排烟量57000m3/h。
3.6节能设计3.6.1建筑物围护结构的传热系数符合节能
规范的要求。3.6.2合理划分空调系统。从运行时间、经济核算、阻力平衡、调节性能等多方面进行考虑。3.6.3空调风系统的单位风量耗功率小于0.42。3.6.4冷冻水的水输送能效比ER<0.0241。3.6.5选用COP和IPLV较高的热泵冷水机组。COP不小于2.8。3.6.6合理配置热泵机组的容量和数量,使整个系统在部分负荷时也具有较高效率。3.6.7采用双速风机、变频风机或多台组合的送回风方式,在部分负荷时,低速运行或单台运行,节省能耗。3.6.8利用合理的自控系统使系统的出力与需求相匹配。3.6.9加强风管的保温,减少热损失。3.6.10根据运行管理上的要求对各单体或功能区域设冷热计量装置。3.6.11冷热源设机组群控系统,实现机组台数优化运行。
三.消声隔振措施
1.空调机房、通风机房内壁及顶棚均由建筑作吸声处理。
2.所有空调箱均设消声段或送回风主管上设片式消声器。
3.风机进、出口设非燃性软接头(防排烟系统除外).
4.空调机组进、出口装可曲挠橡胶接头或带网套的不锈钢软接头。
5.吊装的空调器、风机均设减震吊架。
四、图纸展示
空调机房平面图
排烟系统图
冷热源水系统流程图