一. 工程概况
1.工程名称: 启东市便民服务中心
2.总建筑面积:12800平方米
其中:地上建筑面积12800平方米
地下建筑面积0平方米
3.建筑层数:地上8层,地下0层。
4.建筑高度:32.4米。
二. 设计范围
暖通专业负责建筑红线内空调通风、防排烟设计。
3.通风换气次数
厕 所 10次/小时
水泵房 4次/小时
电梯机房 15次/小时
三. 暖通专业设计概况
1. 空调冷热负荷
总冷负荷:1730kW 总热负荷:1400kW
冷耗指标:0.133kW/m 热耗指标:0.109kW/m22
2. 冷、热源:
2.1冷热源选用2台制冷量900kw的风冷螺杆式热泵机组,
冷冻水进、出水温度为12℃~7℃,
配3台流量为125m/h,扬程为32m的冷冻水循环泵(2用1备)3
风冷热泵机组和水泵均布置在屋顶。
3. 空调通风及防排烟系统设计:
3.1空调风系统设计:
3.1.1每层办事大厅采用全空气低速送风系统。气流组织上送下侧回,送风口采用散流器。过度季节全新风运行。
3.1.2各办公室采用风机盘管加新风系统。每层设新风机组。
3.1.3通讯机房、消防控制室等预留分体空调电源。
3.1.4组合式空调机组均带G4/F7过滤。
3.1.5计算机中心采用2台直吹型恒温恒湿机组,外机设在室外地面。
3.1.6组合式空调箱设光氢离子空气净化装置,以有效去除空气中的VOC并杀灭细菌及微生物。
3.2空调水系统设计:
3.2.1空调系统水采用二管制,异程系统。
3.2.2为平衡阻力和调节温度,在空调箱回水管上设动态平衡电动调节阀;
在风机盘管回水管上设开关式电动二通阀和静态平衡阀;
3.2.3空调水系统采用高位膨胀水箱定压。膨胀水箱布置在屋顶。
四、图纸展示
详图1
机房详图
八层空调通风平面图
三~七层空调通风平面图
空调冷热水系统流程图
VRV空调系统原理图
防排烟原理图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)