一、工程概况

本工程位于合肥市肥东地区,地下一层,地上六层,其中地下一层建筑功能为商场、设备用房等,地上一~六层建筑功能为商场,总建筑面积为171523.8m。

二、设计范围

  1. 中央空调空调系统设计。2.机械通风系统设计。3.防排烟系统设计

三、室外计算参数

1.室外风速:夏季平均风速2.9m/s,冬季平均风速2.7m/s。

2.夏季通风室外设计干球温度:30.79℃,冬季通风室外设计干球温度:2.64℃。

3.夏季空调室外设计干球温度:34.86℃,冬季空调室外设计干球温度:-3.29℃。

4.夏季空调室外设计湿球温度:28.2℃,冬季空调室外设计相对湿度:76%%%。

四、冷热负荷:

1,单位面积热指标为56.1W/m。

2本工程总冷负荷为约为18498.39kw;总热负荷约为9620.13Kw,单位面积冷指标为:107.852

五、冷、热源系统设计

1.本工程冷源选用四台制冷量为4652kw的溴化锂直燃机组,冷冻水供回水温度为7/12℃。

2.冷却塔选用四组方形超低噪音横流冷却塔,冷却塔与机组容量相应配置,置于顶层屋面。冷却水供回水温度为32/37℃。

3.四台冷冻水泵、四台热水泵及四台冷却水泵均与主机容量相应配置,水泵采用一对一独立接管的连接方式。

4.冷冻水、冷却水、热水处理均选用自动加药装置,保障空调水质。5.系统定压采用高位膨胀水箱定压和补水。

六、空调系统设计

  1. 空调风系统:(1).商场采用全空气空调系统,空气处理机采用卧式柜式空气处理机,室内气流组织形式为上送上回。新风量按人员新风标准设计,并同时设有机械排风系统,排风量为新风量的85%%%,过渡季节全新风运行。(2).商场商铺分隔未定,空调风管待分隔确定后二次设计。

  2.  

2.空调水系统:(1).本工程采用两管制、一次泵闭式循环水系统,末端变流量。水系统冷热源侧,在供回水总管上设置压差式旁通装置。(2).空调水系统管路采用水平及竖向均同程式系统。(3).冷凝水均通过集中收集排放至机房地漏。

七、机械通风系统设计

1.地下二层制冷机房泵房设置机械通风系统,排风量按换气次数6次/h确定,机械补风,补风量为排风量的80%%%

2.地下一层直燃机房设置事故机械排风系统,排风量按照换气次数12次/h计算,自然补风。直燃机房排风机应采用防爆型,并与燃气主管及报警系统连锁。

八、自控设计

1.冷源侧为定流量,负荷侧为变流量。通过压差旁通阀调节机组负荷出力。

2.空调机组:根据回风温度控制设在回水管的比例/积分电动调节阀的水流量。

3.冷热水机组、水泵等设备联动控制系统可用各厂家自带的控制程序

4.配电室采用气体灭火,灭火时排风机及补风机关闭,灭火后排风机开启排除废气。

5.在冷水机组蒸发器,冷凝器出水管上分别设水流挚,水流挚与主机连锁。当管内水停止流动或水流量减少到指定值时,主机自动停止或无法启动。制冷机组的压缩机采用无级调节,随着空调房间负荷的变化而变化,制冷机组运行设自控装置;冷却塔运行设自控装置,冷却塔出水管装温度传感器,温度传感器与冷却塔风机连锁,当出水温度低于设定值时,冷却塔风机依次停止,出水温度高于设定值时,冷却塔风机自动依次运行,室外明露冷却水管道保温层外包1.0mm厚铝箔玻璃钢保护层。

九、节能设计

  1. 所有设备均采用节能低耗产品,符合节能规范要求。2.过渡季节全新风运行实现节能。

十、图纸展示

[安徽]红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明)_1

大样图

[安徽]红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明)_2

负一层水管平面图

[安徽]红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明)_3

集水器大样

[安徽]红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明)_4

空调立管系统图

[安徽]红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明)_5

空调水系统流程图

[安徽]红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明)_6

冷却塔设备基础示意图

[安徽]红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明)_7

图例

[安徽]红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明)_8

屋面冷却塔详图

[安徽]红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明)_9

制冷机房设备基础定位图

[安徽]红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明)_10

制冷机房通风风管平面图

[安徽]红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明)_11

制冷机房详图