- 文件格式:zip
- 文件大小:7.72MB
- 等级:
一、设计范围
1. 对B区的大堂、咖啡厅、康乐场所、客房、客房区走道、包间、vip套房、移动机房、网络机房、卫星接收、消防控制室等场所设置空调系统;
2. 对B区建筑地下层的水泵间、变电所等要求通风的房间设置机械通风系统;
3. 对B区建筑地下汽车库设置机械排风系统,进风方式为车道补风;
4. 对B区建筑地下层储藏室、进线间、移动机房等场所设置机械排风系统;对大堂、咖啡厅、会客室、餐厅、卫生间、吸烟室等场所设置机械排风系统;
5. 对B区建筑内的燃气管道设计由业主委托燃气公司进行;
6. 对B区建筑内不满足自然排烟条件的大堂和内走道设置机械排烟系统,并设置相应的补风系统。
二、冷热源设计
1. B区建筑所采用的冷热源形式为螺杆式风冷热泵机组与变冷媒多联空调机相结合的形式。螺杆式风冷热泵机组承担空调机组及新风机组的供冷供热要求,变冷媒多联空调机组用于满足客房区及其他康乐区域的供冷供热要求;按照负荷计算结果选用2台189KW的螺杆式风冷热泵机组,机组设置于屋顶;选用22HP、24HP、6HP、42HP的变冷媒多联空调室外机各一台,选用32HP的变冷媒多联空调室外机两台,机组均设置在屋顶2. B区建筑消防控制室、移动机房、网络机房、值班室、卫星接收、地下办公室、值班室等采用直接蒸发式分体空调作为冷热源,以保证房间的温湿度要求;
三、图纸展示
B区排烟系统图
B区空调水系统流程图
空调机房平剖面详图(二)
A区地下室通风空调系统平面布置图
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:zip
- 文件大小:7.72MB
- 等级: