一、工程概况
本工程为内蒙古辛集皮革城有限公司内蒙古辛集皮革城工程,项目位于内蒙古自治区包头市土默特右旗。总建筑面积为76578.12mŠ,其中空调面积为20008.18mŠ,采暖面积为76578.12mŠ。本工程地上四层,局部五层,建筑总高度为23.92m,室内外高差:0.12m。地上一层~三层功能为皮革城商铺;四层为电影厅、餐饮以及预留发展用房,五层为办公。耐火等级:二级,属多层公建。
二、空调、采暖系统设计
1.本工程四、五层设置冬夏集中空调系统。空调系统总冷负荷为1.45Mw,冷负荷指标为72.5w/mŠ;空调系统总热负荷为6.68Mw,热负荷指标为87.2w/mŠ。一~五层设置集中供暖,采暖形式为低温热水地板辐射采暖。采暖系统总热负荷为2.72Mw,热负荷指标为35.5w/mŠ。
2.空调系统冷源采用动力站提供的7/12℃冷冻水,热源热媒采用空调动力站提供的50/40℃热水。系统定压及补水由动力站设置定压补水系统解决。采暖系统热源采用动力站提供的50/40℃热水。系统定压及补水由动力站设置定压补水系统解决。采暖系统中,在分集水器供水管上安装恒温控制阀,恒温控制阀感温装置设置于采暖的房间内(入户管为DN25时,Kvs=4.40。),公共区域的恒温控制阀设置在公共区域。在加热管与分水器、集水器的结合处分路设置调节阀,控制室内温度。地面层按水泥和陶瓷计算,R=0.02mŠ·K/W。138W,承压0.8MPa;散热器采用落地明装,每组散热器设手动跑风阀一个,安装恒温控制阀KVs=0.70m‹/h。采暖系统中集配器、排气阀、过滤器、相应管件要求采用铜制,其它如平衡阀、锁闭阀、调节阀、闸阀等当管径小于等于DN50时采用铜制,当管径大于等于DN65时采用铸钢阀门,承压1.6MPa。