一、设计范围
对办公室、会议室、商铺、多功能厅、咖啡厅、门厅、休息厅等设置空调系统。对汽车库、变配电房、晒图室、水泵房、
厨房、煤气表房等要求通风的房间设置机械通风系统;对地下汽车库作机械排风(兼排烟系统)设计,设置机械进风;对
办公室作超压排风设计;对防烟楼梯间及合用前室作正压送风系统设计;对不满足自然排烟条件的内走道及需要排烟的房间作机械排烟系统设计;对满足自然排烟条件的需要排烟的房间,由建筑专业设置符合排烟要求的排烟窗(见建筑专业相关施工图纸)。对厨房间排风及排油烟系统,预留通风井道,由专业公司深化设计;燃气锅炉房内的煤气管道设计、公共厨房内的燃气灶具及煤气管道设计,由业主委托燃气公司进行。房间内的风口及管路定位由二次装修深化设计确定。
二、冷热源
1。 底层的消防控制中心,商铺,二层餐厅及办公,三层办公及会议室,四~二十二层办公室、会议室、活动室、休息厅等的冷热源采用直接蒸发式变冷媒热泵机组,直接蒸发式变冷媒热泵机组室外机设置于东、西塔楼屋面及二~十层每层室外平台,设置8~48匹的直接蒸发式变冷媒热泵机组室外机53组。
2。 十一层的多功能厅以及整幢大楼新风系统冷热源,采用风冷涡旋式热泵机组,风冷热泵机组设置于于东、西塔楼屋面。机组采用制冷量为286kW/台、制热量为319kW/台及制冷量为216kW/台、制热量为228kW/台的风冷热泵机组各两台.
3。 群房采用制冷量为7.5kW,制热量为8.2kW的单元式空调共129台.
三、空调系统
1. 十二层多功能厅采用全空气定风量低速风管系统,集中回风。采用1台送风量为15000m%%173/h的定风量空调机组。
2. 底层的消防控制中心,商铺,二层餐厅及办公,三层办公及会议室,四~二十二层办公室、会议室、活动室、休息厅等采用直接蒸发式变冷媒空调加新风系统,新风由布置于东、西塔楼的五台新风机组提供,新风量为5000~36000m%%173/h。
3. 空调水系统采用机械循环异程式系统。冷、热源侧水系统采用定流量系统,负荷侧水系统采用变流量系统,冷热水供回水总管上设置压差旁通,以满足负荷侧流量变化的要求。空调机组上设置动态平衡电动调节阀。
四、机械通风与排烟系统
1.地下一层,地下二层的变配电室、水泵房,储藏室均设机械通风系统。
2.地下车库共分六个防火分区,对没有直接对外的车道的防火分区,分别设置机械送风和排风(兼补风和排烟)系统;对有直接对外的车道的防火分区,则仅设置机械排风(兼排烟)系统,进风和补风则通过车道自然进风。
3.超过20米的内走道均设置机械排烟系统,排烟量按每平方米60m/h计算,但排烟量不小于13000m/h。
4.办公室、全多功能厅等面积超过100m房间采用自然排烟,自然排烟窗面积按规范要求不小于建筑面积的2%。
5.各层在内区房间及大办公室设置超压排风。
6.防烟楼梯间及合用前室作正压送风系统设计,西塔楼左侧楼梯间送风量37500m/h,西塔楼右侧楼梯间送风量27500m/h,合用前室送风量34500m/h,东塔楼上侧楼梯间送风量18000m/h,合用前室送风量22000m/h,下侧楼梯间送风量27500m/h
五、节能
本工程节能设计按《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)执行,所选动力设备性能系数均需满足以下要求:
1.涡旋式风冷冷水机组性能系数(COP)不低于2.60
2.直接蒸发式变频变冷媒空调机组能效比(EER)不低于2.60。
3.空调水泵冷水系统的输送能效比(ER)不低于0.0241。
4.空气调节风系统的风机单位风量耗功率不超过0.48[W/(m%%173/h)]。
5.机械通风系统的风机单位风量耗功率不超过0.32[W/(m%%173/h)]。
6.采用BAS系统实现对个空调系统集中监控、能量统计、台数控制、自动调节、实现节能运行管理。
7.空气调节系统风管绝热层最小热阻为0.74[m%%172.K/W]。
六、图纸展示
屋面机房层平面图
一层至五层改版图
一层平面图
二层平面图
12层平面图
防排烟系统
地下一层平面图