筑龙首页

[施工图][广州]风机盘管加新风系统(设计院图纸)极力推荐中

发表于2017-7-19  4条回复  1674次阅读    筑龙币+5000  搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+5000

匿名

 版主锄月老人 点评

  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:55868.24㎡
  • 地上层数:11层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:深化设计图
  • 图纸张数:34张
  • 设计时间:2013
  • 设计内容:空调,通风,防排烟
  • 空调系统:空气-水系统
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:水泵,风机盘管,空气处理机组,管道支吊架
  • 项目位置:广东
一、工程概况
  1. 本建筑为移动一栋综合办公楼,位于广东省阳江市;分为地下和地上部分,地下共一层,平时为车库及设备用房,负一层层高4.2米(局部沉降);地上部分共十一层,总建筑面积为55868.24平方米,建筑高度为49.75米。
   2.本次设计内容:该建筑的通风、防排烟系统;
二、通风系统
1、 地下一层制冷机房、弱电机房、生活水泵房、消防水泵房、管理用房均设独立排风风机,通过防火风口补风,
2、发电机房独立设置平时排风系统,满足发电机不工作时机房的通风,以及火
灾后的事故的事故排风要求,由防火风口进行补风,发电机工作时的送风、排风由机组自带,储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。
3、发电机房、制冷机房、弱电机房的风机应在室内、外各设一手动开启装置,安装高度:距地1.4米
三、防、排烟系统
1、 地下车库共有3个防火分区,又分为4个防烟分区,每个防烟分区均设独立排烟风机进行机械排烟,防烟分区一、四利用车道补风,防烟分区二、三采用机械送风,地下车库排烟量按不小于6次/小时换气计算,。车库的平时排风兼用排烟系统,平时根据室内空气质量状况进行通风换气。发生火灾时,由消防控制室发出电信号,排风风机切换至排烟模式。采用机械补风的防烟分区,补风风机与排烟风机同时开启;当烟气温度达到280°C时,280°C电动排烟阀关闭,同时联动关闭风机。
2、 内走道设机械排烟系统,排烟风机排烟量按最大防烟分区面积每平方不小于120立方米/小时计算,设消防高温排烟风机,火灾确认后,电动或手动开启发生火灾处及其相邻上一层的排烟口,并联动开启排烟风机;当温度达到280度后,熔断关闭排烟防火阀,并联动关闭排烟风机,停止排烟。
四、图纸展示
十层消防通风平面图
屋顶风机安装大样图
四层空调风管平面图
二层空调水管平面图
屋顶层空调水管平面图
制冷机房接管大样图

D-D剖面图
空调水系统流程图一

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2017-7-19  | 只看该作者      

2

非常非常好的一个资料,基本包含了暖通设计的所有资料,风管平面图、水管平面图、风系统图、水系统图、流程图、机房平面图、大样图、接管图、通风设计、防排烟设计应有尽有,在此强烈推荐看一下,认真学习。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-7-19  | 只看该作者      筑龙币+500

3

学习学习学习学习学习学习

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-8-3  | 只看该作者      筑龙币+500

4

图纸比较完整,具有很高参考价值。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-12-11  | 只看该作者      筑龙币+500

5

图纸清晰,设计严谨,内容精全,具有很高的参考借鉴价值

点赞 (0)     点评(0)      举报