一、办公建筑
      本建筑为办公楼建筑,该建筑建筑面积为12424m2;地下一层,地上7层,共计八层;其中地下一层为员工餐厅,一层为餐厅及展厅;二~三层为办公楼层;四~六层为员工宿舍楼层。
二、设计内容
1:室外地埋管系统;2:机房冷热源系统;3:末端空调系统。
三、系统设计
1机房冷热源设备选型:
计算采暖热负荷为961.3kW;制冷冷负荷为1201.6kW,其中冷负荷同时使用系数为75%%%,设备冷负荷确定为901.2kW,故机房采用汇中螺杆地源热泵HWSR130.1CG2型号2台,总制热量为933.0kW,总制冷量为895.0kW。
2地埋管换热系统设计:
地埋管系统是地源热泵系统的重要组成部分,是地源热泵机组能否安全、稳定、可靠、经济运行的根本保证。根据当地的地质条件及建筑物特点,本项目采用地埋管提取土壤中的能量,使埋管中的媒介(水)与周围土壤沙石进行热交换,从而利用蕴藏在地下土壤中的热能进行冬季供暖、夏季制冷。以冬季从地下提取热量来计算地埋管数量,冬季需要从地下提取热量为933.0kW,按当地地埋管单位埋深取热量为40~60w,取56w/米,则需要的地埋管米数为:933000/56=16660m,按每孔埋深100m计,共需地埋管数166个。竖埋管孔间距为3~4m,取为3m。
四、空调系统设计
1末端风机盘管设计:
建筑内末端设计风机盘管系统,用于冬季采暖及夏季制冷;该方案共设计风机盘管259台,各功能性房间内均设计风机盘管,且为单独控制。由于该建筑为集办公、餐厅及住宿为一体的公共建筑,室内风机盘管的同时使用率按75%%%计算。
2空调水系统:
冷、热水系统采用定泵变流量系统,空调水系统为双管异程式系统;系统工作压力0.4MPa,定压补水均由设在设备机房的补水定压装置完成。
五、图纸展示
地下一层空调平面布置图



二~二层夹层空调平面布置图

四~六层空调平面布置图
经济性分析
室外打井布置图
地源热泵系统循环示意图
机房管线连接示意图
机房基座平面布置图