- 文件格式:rar
- 文件大小:693.30MB
- 等级:
设计说明:有
建筑功能:办公,商业,酒店
高度类别:多层建筑,高层建筑,超高层建筑
建筑面积:395181㎡
地上层数:85层
地下层数:4层
图纸深度:施工图
图纸张数:632张
设计时间:2011
设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房,人防,其它
冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,锅炉
空调系统:全空气系统,空气-水系统
采暖系统:散热器供暖,热水辐射
全空气系统:变风量
水系统:单式泵,复式泵,变流量,双管制,四管制,异程式
送风方式:散流器送风
节点大样:冷却塔,水箱,水泵,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架
项目位置:天津
一、工程概况:
本工程位于天津市,是一个超高层办公酒店综合体建筑项目,分一号塔楼和二号塔楼以及裙房部分,地上最高85层358米,地下4层,总建筑面积:395181平方米。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,通风防排烟平面图,采暖平面图,空调风管平面图,空调水管平面图,地暖分区平面图,制冷机房管道平面图,制冷机房设备平面图,制冷机房剖面平面图,人防设计说明,人防通风原理图、平面图、大样图,锅炉房管道、设备平面图,换热站管道、设备平面图,空调机房大样图,通风机房大样图,冷却塔平面、剖面、大样图,风机盘管安装大样图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用水冷离心式冷水机组,水冷螺杆式冷水机组,风冷冷水机组,市政管网,锅炉...
2.风系统:采用风机盘管加新风系统,全空气变风量空调系统...
3.水系统:采用两管制,四管制,一次水,二次水,异程系统...
三、通风防排烟系统:
通风系统:
设置机械排通风排风排烟系统,各处的通风换气次数详见设计施工说明...
防排烟系统:
本项目防排烟楼梯间机器前室、防烟楼梯和消防电梯合用前室、封闭避难层均设计有机械加压送风系统,其中塔2的机械加压送风系统在高度方向分段设置。防烟楼梯间每隔2~3层设一个敞开自垂百叶加压送风口...
四、采暖系统:
采用地板辐射采暖和散热器采暖结合的方式进行采暖...
图纸展示:
裙房空调水系统
T2地下一层空调通风防排烟平面图
T2地下一层空调风管平面图
T2地下一层采暖平面图
T2一层空调风管平面图
T2一层通风防排烟平面图
T2一层空调水管、采暖平面图
T2二层空调风管平面图
T1酒店制冷系统原理图
T2办公部分制冷原理图
锅炉供热系统原理图
换热站供热系统原理图
下载文档