[北京]知名医院洁净空调及通风系统设计施工图

发表于2016-12-14     3542人浏览     3人跟帖     总热度:1011  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:1.88MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:医疗
  • 高度类别:多层建筑
  • 地上层数:11层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:13张
  • 设计时间:2010
  • 设计内容:空调,通风,洁净,冷热源,其它
  • 冷热源:空气调节器
  • 空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
  • 洁净等级:十万级
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目位置:北京

一、工程概况:
本工程位于北京市,是一个知名医院建筑项目,位于10层和11层,设备层设于11层.共设6间手术室,其中Ⅰ级手术室2间(铅防护手术室1间,眼科手术室1间),Ⅲ级手术室4间,其中1间为正负压手术室。以及洁净辅助走廊及其他洁净辅助用房。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,净化空调系统图,洁净区划分平面布置图,设备层水管平面图,风口平面布置图,设备层机组及预留洞平面图,设备层风管平面图,送风平面图,回、排风平面图,风机盘管风管、水管平面图等...

二、系统方式:
洁净手术部及洁净ICU共设置8套净化空调系统。所有洁净循环机组均配置H10过滤器、洁净新风机组均配置G4+F8过滤器,手术室回风口采用过滤网。Ⅰ级、Ⅲ级洁净手术室送风采用内含H14级别高效过滤器的静压箱,洁净辅助区域采用H14级别高效过滤送风口。手术部污物走廊及相关辅房采用高静压风机盘管+亚高效过滤器。采用机械循环二管制方式,管道高点设自动排气阀,以便排除系统管道内空气;管道低点设置泄水管,并配置相同管径的截止阀,加湿排水及冷凝水按规定的坡度排至最近的地漏...

三、冷热源及加湿:
洁净手术部及洁净ICU夏季空调设计冷负荷为125KW,冬季空调设计热负荷为348KW,加湿量为127Kg/h;过渡季节空调冷负荷为190KW.冷水供回水温度为7/12℃,热水供回水温度约为 40~45℃.洁净循环机组采用电极式加湿器,利用交流电对自来水进行加热产生洁净蒸汽,并将蒸汽混合到空气中去,对空气进行加湿...

四、水系统:
双管制、同程的闭式系统;过渡季节,根据需要,由操作人员掌握进行切换...

图纸展示:
[北京]知名医院洁净空调及通风系统设计施工图-十层风口平面布置图.jpg
十层风口平面布置图
[北京]知名医院洁净空调及通风系统设计施工图-十层回、排风平面图.jpg
十层回、排风平面图
[北京]知名医院洁净空调及通风系统设计施工图-十层洁净区划分平面布置图.jpg
十层洁净区划分平面布置图
[北京]知名医院洁净空调及通风系统设计施工图-十层送风平面图.jpg
十层送风平面图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:1.88MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-12-14   |  只看该作者      

2

[北京]知名医院洁净空调及通风系统设计施工图,图纸清晰,设计严谨,内容精全,可供参考。

 发表于2017-01-04   |  只看该作者      

3

很好的资料下载学习学习

 发表于2017-04-27   |  只看该作者      

4

第一次做医院的项目,甲方也没有工艺人员,悲剧