医院洁净手术室空调通风及防排烟系统设计施工图(洁净设计)

发表于2016-11-30     4864人浏览     3人跟帖     总热度:1553  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:945.53KB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:医疗
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:10张
  • 设计时间:2016
  • 设计内容:空调,通风,洁净,防排烟,冷热源,其它
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:全空气系统
  • 洁净等级:十万级
  • 送风方式:散流器送风,喷口送风,其他
  • 节点大样:管道支吊架

一、工程概况:
本工程净化面积311平方米, 五层层高4.88米 ,其中有术手室四间(III级);处置室、库房、设备间、污物通道(IV级);洁净走廊、无菌间、缓冲间、清洗间、消毒间、无菌间、复苏室(III级);男女更衣室新排风独立系统。
图纸内容主要包含风系统图,机组配管及空调原理图,安装大样图,手术室送风新风平面图,手术室回风平面图,手术室排风平面图,手术室管道平面图等...

二、空调设计:
1.冷热源:采用直膨式空调机组提供冷热源...
2.空调系统:房间回风和排风量在调试过程中以房间调试压差为准,由送风机经中效过滤器送至各房间;洁净区各房间的送风口为带扩散板的高效送风口.一般控制区各房间的送风口为散流器送风口;洁净区各房间的送风口为带扩散板的高效送风口.一般控制区各房间的送风口为散流器送风口,一般控制区送风口顶送风 ,上部回风, 手术室洁净区送风口顶送风 ,房间下部侧回风...

三、机械通风:
1.手术室、男女更衣室设机械排风系统。
2.洁净区机械排风系统出口处设中效过滤器 ,以避免室外空气倒灌入室内...

四、防排烟系统:
所有空调系统均按防火分区设置.空调送回风管,通风送排风管出入机房,风管穿越防火分区处以及每层水平管与立管的交接处均设防火阀,并输出电信号与空调机组及送排风机联锁...

图纸展示:
医院洁净手术室空调通风及防排烟系统设计施工图(洁净设计)-五层空调回风平面布置图.jpg
五层空调回风平面布置图
医院洁净手术室空调通风及防排烟系统设计施工图(洁净设计)-五层空调排风平面布置图.jpg
五层空调排风平面布置图
医院洁净手术室空调通风及防排烟系统设计施工图(洁净设计)-五层空调送新风平面布置图.jpg
五层空调送新风平面布置图
医院洁净手术室空调通风及防排烟系统设计施工图(洁净设计)-五层空调外机平面布置图.jpg
五层空调外机平面布置图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:945.53KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-11-30   |  只看该作者       筑龙币+100

2

医院洁净手术室空调通风及防排烟系统设计施工图(洁净设计),图纸清晰,设计严谨,内容精全,可供参考。

 发表于2017-04-27   |  只看该作者       筑龙币+100

3

图纸齐全,内容全面,谢谢分享。

点评+1

  • 发表于 2019-10-12     亲,您好!可以分享给我吗

 发表于2019-10-12   |  只看该作者       筑龙币+10

4

点评   点轮回  发表于  3楼   2017-04-27  图纸齐全,内容全面,谢谢分享。
亲,您好!可以分享给我吗

lwxqaz

陕西 宝鸡 | 暖通空调

11 关注

10 粉丝

12 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20