设计说明:有
建筑功能:教育,体育
高度类别:多层建筑
建筑面积:13730㎡
地上层数:3层
地下层数:1层
图纸深度:施工图
图纸张数:32张
设计时间:2010
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它
冷热源:水地源热泵,空气调节器
空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统
水系统:双管制,同程式
送风方式:散流器送风
项目位置:天津
一、工程概况:
本工程位于天津市,是一个多层体育馆建筑,地上3层,地下1层,总建筑面积约13730平方米。图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,空调通风平面图,剖面图,冷冻机房设备平面图,冷冻机房管道平面图,冷冻机房剖面图,新风机房详图, 新风机房详图,走廊管线综合图,空调机房详图,冷热源水系统流程图,水系统流程图,防排烟原理图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用地源热泵系统...
2.风系统:采用全空气低速送风系统,风机盘管加新风系统,分体空调...
3.水系统:采用二管制局部同程系统...
通风系统:
1比赛大厅设机械排风,竖向排至屋顶。
2各层卫生间设机械排风,竖向排至屋顶或水平至外墙排放。
冷冻机房、水泵房、变电所设机械排风,自然进风...
防排烟系统:
楼梯间自然方式排烟。每5层可开启外窗的总面积不小于2.0平方。;
长度超20m的内走道设机械排烟。
二层休息厅设可开启外窗自然排烟。可开启面积不小于该区域面积的2%。
比赛大厅设可开启天窗自然排烟。可开启面积不小于该区域面积的5%。
室内最远点距排烟口距离小于30m...
天津多层体育馆空调通风及防排烟系统设计施工
一层空调通风平面图
一层空调水管平面图
二层空调通风平面图
水系统流程图一
水系统流程图二
水系统流程图三