[河南]多层医院综合影像楼采暖通风系统设计施工图

发表于2016-09-20     1026人浏览     1人跟帖     总热度:410  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:809.72KB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:医疗
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:4505.48㎡
  • 地上层数:5层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:14张
  • 设计时间:2010
  • 设计内容:通风,采暖,冷热源
  • 冷热源:市政热网
  • 采暖系统:散热器供暖
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目位置:河南
一、工程概况:
本项目为河南一医院综合影像楼建筑,地上5层,总建筑面积4505.48mŒ3。图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,采暖平面图,通风平面图,采暖系统图等...
二、采暖系统:
1. 采暖热源为院区内换热站房提供的95/70°C热水,采暖计量调配在东侧门诊楼热力入口间解决。
2. 采暖系统为上供下回单管跨越同程式系统,采暖系统水阻力30kPa。
3. 建筑采暖总耗热量203kW,采暖热指标:45.0W/mŒ2。
4. 散热设备: QFTLF N/70x75铜铝复合型散热器,标注样式为XX片,工作压力1.0MPa.散热器底安装相对标高为0.15m.散热器标准散热量为152W/片(  T=64.5°C)。
三、通风系统:
1. 五层手术室设SF-1机械送风系统,换气次数为10次/h。送风经初效、中效两级过滤,满足术前快速洁净通风之用。室内正压值不小于10Pa,多余的风量经余压阀排出。冬季为防止手术室温度下降过快,应提前开启送风机并减少送风机运行时间。本房间由甲方自备1台1300mŒ3/h风量的可移动式空气自净器,满足手术期间局部洁净。
2. 二层内部办公室设PF-1机械排风系统,换气次数为2次/h,门窗自然补风。
3. 一~五层无窗卫生间采用导管式通风扇排风,自然补风。换气次数为10次/h。其中三层、四层无窗卫生间排风分别汇入PF-2、PF-3排风系统集中排放...
[河南]多层医院综合影像楼采暖通风系统设计施工图-点击查看大图
二层采暖、通风平面图
[河南]多层医院综合影像楼采暖通风系统设计施工图-点击查看大图
三层通风平面图
[河南]多层医院综合影像楼采暖通风系统设计施工图-点击查看大图
三层采暖平面图
[河南]多层医院综合影像楼采暖通风系统设计施工图-点击查看大图
A环路采暖系统展开图