[北京]知名大型购物广场空调系统改造工程

发表于2016-08-11     1313人浏览     1人跟帖     总热度:212  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:74.49MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:商业
  • 高度类别:多层建筑
  • 地上层数:6层
  • 地下层数:3层
  • 图纸深度:深化设计图
  • 设计时间:2015年
  • 设计内容:空调,通风,防排烟
  • 节点大样:风机盘管,制冷机组
  • 项目位置:北京

内容简介

1、工程概况
  1)本项目属于商场改造工程。改造范围为A区暖通空调系统,防排烟系统改造设计。
  2、 空调冷源
  1) 本次改造工程采用原有中央空调系统冷源。
  2) 空调冷冻水进出水温度:7.2°C/12.8°C。
  3、 空调热源
  1) 本次改造工程采用原有空调采暖系统热源。
  2) 空调热水进出水温度:65°C/50°C。
  4 、空调风路系统
  本次改造风系统沿用原有系统形式,经甲方要求确认:除供B1层空调新风机组设置在B3层制冷机房夹层外其他层均本层内吊装。
  5、 通风系统
  1)餐饮区设机械通风系统:
  2)就餐区、公共区平时送风由新风机组负担定。
  6、 防排烟设计
  1) 地下无法自然排烟的大于50m 的单个房间或总面积超过200m2 的经常有人停留或可燃物较多的地下室及长度超过20m走道,设排烟系统,地下机械排烟系统设补风系统。
  2) 地上面积>100m2 且经常有人停留或可燃物较多的房间,可开启外窗面积小于该部位建筑面积的2%的区域采用机械排烟,其它房间符合自然排烟的条件,则采用自然排烟。
  3) 地上无法自然通风,超过20m长的疏散内走道或有自然通风但长度超过60m的疏散内走道,采用机械排烟,其它符合自然排烟的条件,则采用自然排烟。
  4) 地上商场设机械排烟系统,火灾时风机运转进行排烟,自然补风。
  5) 厨房设燃气泄漏事故排风,当燃气泄漏时排风机运行,厨房风机应防爆。
  6) 排烟量计算原则:担负一个排烟分区的排烟量为60m3/h.m2,担负两个或两个以上排烟分区排烟量按最大排烟分区面积乘以120m3/h m2计算,机械补风量不小于排烟量的50%。
  7) 风管穿楼板处,防火卷帘及机房隔墙等处均应设防火阀。
  8) 机械加压送风的防烟楼梯间和地下防烟楼梯间,维持原有加压送风系统,不做改动。

[北京]知名大型购物广场空调系统改造工程

[北京]知名大型购物广场空调系统改造工程-一层空调风平面图.jpg

一层空调风平面图.jpg

[北京]知名大型购物广场空调系统改造工程-一层空调水平面图.jpg

一层空调水平面图.jpg

[北京]知名大型购物广场空调系统改造工程-四层空调水平面图.jpg

四层空调水平面图.jpg

[北京]知名大型购物广场空调系统改造工程-六层空调风平面图.jpg

六层空调风平面图.jpg

[北京]知名大型购物广场空调系统改造工程-六层空调水平面图.jpg

六层空调水平面图.jpg

[北京]知名大型购物广场空调系统改造工程-地下一层空调风平面图.jpg

地下一层空调风平面图.jpg

[北京]知名大型购物广场空调系统改造工程-地下一层空调水平面图.jpg

地下一层空调水平面图.jpg

[北京]知名大型购物广场空调系统改造工程-四层空调风平面图.jpg

四层空调风平面图.jpg

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:74.49MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-03-02   |  只看该作者       筑龙币+180

2

图纸齐全,谢谢分享。推荐参考!

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20