内容简介
一、工程概况:
本工程为安徽省一个政府机构建筑,总建筑面积约:17180平方米,其中:地上建筑面积14428平方米,地下建筑面积2752平方米。建筑层数:地上10层,地下1层。建筑高度:44.6米。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,地下一层平战结合通风系统平面图,通风系统平面图,机房详图,正压送风系统原理图,人防通风系统原理图等...
二、通风系统及排烟系统设计
地下车库设机械排风系统,换气次数为6次/时。车道自然补风。变电所设机械进排风系统。换气次数按设备发热量计算。水泵房设机械排风系统,换气次数为4次/时。各层卫生间均设机械排风,排风经外墙百叶排至室外...
三、战时人防通风系统
战时进风系统:战时由防爆波活门和扩散室进风。战时物资库设清洁式及隔绝式二种通风方式。进风系统由防爆波活门、滤尘器、手动密闭阀、送风机等组成。清洁式通风按清洁区域的2次换气计算,为8442m-/h。隔绝式通风采用内部空气循环,满足隔绝防护时间
2小时,CO 浓度3.0%要求。战时排风系统:室外空气未受污染时,打开防护密闭门和密闭门进行清洁式通风...
四、防烟系统设计:
D轴2轴楼梯间及合用前室,分别设置正压送风系统;其余各防烟楼梯间及其前室均采用自然排烟...
一层通风系统平面图
二、三层通风系统平面图
机房详图
正压送风原理图
四、五层通风系统平面图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。