[山东]高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品 含制冷机房设计)

发表于2016-03-10     1910人浏览     0人跟帖     总热度:194  

筑龙币+3600

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:28.46MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:商业,酒店,娱乐
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:200697㎡
  • 地上层数:11层
  • 地下层数:2层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:99张
  • 设计时间:2011年
  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房
  • 冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,锅炉
  • 空调系统:全空气系统
  • 采暖系统:散热器供暖
  • 全空气系统:单风道
  • 水系统:单式泵,复式泵,双管制,同程式
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:风机盘管,制冷机组
  • 项目位置:山东

内容简介

一、工程概况:
  
  本工程为商业综合体,总建筑面积为200697㎡。地下2层,地上11层,裙房的建筑高度23m,塔楼的建筑高度是49m。地下建筑面积为98391㎡,地上建筑面积为102306㎡。
  
  二、空调系统:
  
  1.冷热源:冷源是由螺杆机组和离心机组提供,热源由市政热网提供。
  
  2.风系统:采用低速单风道全空气空调系统;风机盘管或吊式空调机组;风机盘管加新风的空调系统,风机盘管采用卧式暗装型;风冷热泵分体空调...
  
  3.水系统:影院、酒店空调水系统为一次泵两管制,系统管路采用同程式;超市空调水系统为一次泵分区两管制,系统管路采用同程式;商业空调水系统为二次泵分区两管制,系统管路采用同程式...
  
  三、通风排烟系统:
  
  1.通风系统:
  地下二、一层汽车库设置机械排风系统和机械送风兼补风系统,车库排风换气次数为:6次/小时;地下二层生活、消防水泵房分别设置机械送、排风系统。排风换气次数为:4次/小时,送风量为排风量的90%;地下一层变电所设置机械送、排风系统...
  
  2.防排烟系统:
  1)风管道穿越防火分隔处及重要房间均设置防火阀(70°C)送排风;
  2)地下层汽车库按防火分区设置机械排风兼排烟系统和机械送风兼补风系统,排烟量按换气次数6次/h;
  3)超市,商业自营区,影院采用机械排风兼排烟系统...

[山东]高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品 含制冷机房设计)-[山东]高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品 含制冷机房设计)

[山东]高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品 含制冷机房设计)-地下一层空调水管平面图(四)

地下一层空调水管平面图(四)

[山东]高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品 含制冷机房设计)-超市空调水系统原理图

超市空调水系统原理图

[山东]高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品 含制冷机房设计)-商业空调水系统原理图

商业空调水系统原理图

[山东]高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品 含制冷机房设计)-影院空调水系统原理图

影院空调水系统原理图

[山东]高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品 含制冷机房设计)-酒店锅炉房设备管道平面布置图

酒店锅炉房设备管道平面布置图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:28.46MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20