一、工程概况:
建筑面积:101712.86m2,地上20层,地下1层,为一高层门诊医技楼,住院楼...
二、冷热源:
空调冷热源由地下室制冷机房及锅炉房提供...
三、空调系统:
1.少数特殊要求功能用房房间配置变频多联(VRF)系统。
2.净化空调系统与中央空调系统可兼容切换。
3. 采用两管制系统,空调冷水供回水温度为7/12°C。
4.大空间房间采用一次回风全空气系统,其余房间采用风机盘管加新风系统....
四、通风排烟系统:
1.公共卫生间设机械排风设施,排风量按换气次数8-10次/H计算。
2.各层病房区内区均设机械排风系统,处置室通风量为8次换气次数。
3.不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及合用前室,设置加压送风系统...
编制于2013年 图纸共66张。
防烟系统图
锅炉房热力系统图
锅炉房卫生热水管线平面图
机房层通风消防平面
空调水系统原理图
空调通风消防平面图
空调系统原理图
冷冻机房管线平面图
锅炉房空调及动力管线平面图