[四川]商业演艺中心空调通风防排烟系统设计图(大院设计作品)

发表于2016-01-11     2177人浏览     0人跟帖     总热度:204  

筑龙币+3200

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:42.27MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:商业,娱乐,其他
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:130787㎡
  • 图纸深度:方案(初设图)
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
  • 空调系统:全空气系统
  • 水系统:单式泵,变流量,双管制
  • 送风方式:散流器送风

内容简介

一、工程概况:
  高度46米,面积130,787m2。地下二层,面积为68650 m2,地上六层,面积为62137 m2...
  二、冷热源:
  1.冷源系统由2台3868kW的离心式冷水机组和1台1758kW的离心式冷水机组组成。
  2.热源由燃气热水锅炉通过换热器换得空调热水...
  三、空调系统:
  1.空调输配系统为二管制系统,冷、热水泵分别设置。空调冷水环路为一级泵变流量系统,空调热水环路为二次泵变流量系统。
  2.全空气空调系统——用于大空间场所。
  3.风机盘管加新风系统——用于空间较小且房间需独立温度控制的场所。
  4.分散式独立空气调节系统——用于使用要求不一致或要求独立运行的场所...
  四、通风系统:
  1.汽车库设置机械通风与消防系统通风兼用。地下二层采用智能诱导通风系统。
  2.制冷机房设置事故排风系统,由工质泄漏控测器监测报警并链锁启动排风系统。
  3.发电机房及锅炉房送风应包括设备的燃烧空气量,同时满足不小于12次/h的事故通风量...
  五、防排烟系统:
  1.地下车库设机械排风兼排烟系统,排烟口距车库最远点水平距离不超过30m。机械送风系统兼消防补风系统。
  2.总建筑面积超过200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室设置机械排烟系统...
  
  图纸共110张。
  