内容简介
一、工程概况:
高度46米,面积130,787m2。地下二层,面积为68650 m2,地上六层,面积为62137 m2...
二、冷热源:
1.冷源系统由2台3868kW的离心式冷水机组和1台1758kW的离心式冷水机组组成。
2.热源由燃气热水锅炉通过换热器换得空调热水...
三、空调系统:
1.空调输配系统为二管制系统,冷、热水泵分别设置。空调冷水环路为一级泵变流量系统,空调热水环路为二次泵变流量系统。
2.全空气空调系统——用于大空间场所。
3.风机盘管加新风系统——用于空间较小且房间需独立温度控制的场所。
4.分散式独立空气调节系统——用于使用要求不一致或要求独立运行的场所...
四、通风系统:
1.汽车库设置机械通风与消防系统通风兼用。地下二层采用智能诱导通风系统。
2.制冷机房设置事故排风系统,由工质泄漏控测器监测报警并链锁启动排风系统。
3.发电机房及锅炉房送风应包括设备的燃烧空气量,同时满足不小于12次/h的事故通风量...
五、防排烟系统:
1.地下车库设机械排风兼排烟系统,排烟口距车库最远点水平距离不超过30m。机械送风系统兼消防补风系统。
2.总建筑面积超过200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室设置机械排烟系统...
图纸共110张。
空调平面图
空调机房平面图
空调冷热水系统图
冷冻机房水系统图
排风机房平面图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)