一、工程概况:
本建筑地下两层,地上三层,总建筑面积约为71380平方米,人防等级为六级...
二、设计内容:
本专业设计内容包括空调.通风.消防排烟,人防通风等系统...
三、冷热源:
1.空调冷源由离心式冷水机组提供,制冷剂为R123,冷冻水供回水温度为7/12°C
2.热源由设置在机房的3台常压燃气热水锅炉提供...
四、空调系统:
1.空调使用组合式空器处理机和局部吊顶式空调机组,小商铺则采用VAV系统。
2.平时排风时双速排烟风机低速运转。
3.本工程水系统采用一次泵变水量两管异程系统...
五、通风系统:
1.卫生间.垃圾间等设置机械排风系统,其排风量为20次/h。
2.冷冻机房设置机械排风系统,换气次数为12次/h,排风口上下分别设置。
3.屋顶锅炉间和燃气计量间送排风系统,平时通风通不小于6次/h,事故通风量不小于12次/h...
六、防排烟系统:
1.地下汽车库每层设有1个排烟系统,排烟量按6次换气计算,每个排烟系统均设有排烟补新风系统,补风量不小于排烟风量的50%。
2.地上内走道设机械排烟系统,内走道排烟风量按照最大防烟分区120m3/h.m2计算...