[北京]多层连锁商场通风空调及消防排烟系统设计施工图(人防通风系统 VAV系统)

发表于2015-05-29     2176人浏览     0人跟帖     总热度:572  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:22.27MB
  • 等级:

资料目录

  • 设计施工说明
  • 空调通风平面图
  • 空调平面图
  • 多联机空调平面图
  • 空调主要设备原理图
  • 屋顶制冷机房设备布置及机房排风平面图
  • 机房平面大样图
  • 剖面图
  • 排风排烟节点详图
  • 屋顶通风设备平面图
  • 排油烟通风平面图
  • 空调末端水管道系统图
  • 空调AHU监控原理图
  • 消防及通风平面图
  • 风管平面图
  • 空调水管道平面图
  • 人防消防及通风平面图

内容简介

一、工程概况:
  本建筑地下两层,地上三层,总建筑面积约为71380平方米,人防等级为六级...
  二、设计内容:
  本专业设计内容包括空调.通风.消防排烟,人防通风等系统...
  三、冷热源:
  1.空调冷源由离心式冷水机组提供,制冷剂为R123,冷冻水供回水温度为7/12°C
  2.热源由设置在机房的3台常压燃气热水锅炉提供...
  四、空调系统:
  1.空调使用组合式空器处理机和局部吊顶式空调机组,小商铺则采用VAV系统。
  2.平时排风时双速排烟风机低速运转。
  3.本工程水系统采用一次泵变水量两管异程系统...
  五、通风系统:
  1.卫生间.垃圾间等设置机械排风系统,其排风量为20次/h。
  2.冷冻机房设置机械排风系统,换气次数为12次/h,排风口上下分别设置。
  3.屋顶锅炉间和燃气计量间送排风系统,平时通风通不小于6次/h,事故通风量不小于12次/h...
  六、防排烟系统:
  1.地下汽车库每层设有1个排烟系统,排烟量按6次换气计算,每个排烟系统均设有排烟补新风系统,补风量不小于排烟风量的50%。
  2.地上内走道设机械排烟系统,内走道排烟风量按照最大防烟分区120m3/h.m2计算...
  
  编制于2013年 图纸共38张。