资料目录
内容简介
一、工程概况:
本工程为医院异地新建工程,主要为住院病房楼,建筑面积74335m2,地上21层,地下1层,建筑高度84.5m......
二、冷热源:
空调冷源:离心式冷水机组,机组总制冷量11434KW,空调冷冻水温度:7/12度。
空调热源:锅炉房提供0.8MPa饱和蒸汽,产生60/50度空调热水......
三、空调水系统:
一次泵变水量双管系统,采用高位膨胀水箱定压......
四、空调风系统:
1.住院大厅采用低速风系统。
2.其他均采用风机盘管加新风系统......
五、通风排烟系统:
1.卫生间采用吸顶式排气扇排气,换气次数10次/小时。
2.地下室水泵房、地下车库均为机械送排风,换气次数6次/小时。
3.住院大厅中庭、内走道和面积大于100m2的无窗房间,设置机械排烟......
编制于2010年 图纸共36张
空调机房安装大样
楼宇设施能源管理系统图
水系统流程图
系统原理图
制冷机房系统监控原理图
智能末端控制系统
空调水管平面图