[新疆]高层办公楼暖通空调设计施工图(知名设计院)

发表于2014-05-23     2836人浏览     0人跟帖     总热度:440  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:11.34MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公,商业
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:54000㎡
  • 地上层数:16层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:73张
  • 设计时间:2011
  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房
  • 冷热源:市政热网,溴化锂吸收式机组
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 采暖系统:散热器供暖,热水辐射,热空气幕
  • 全空气系统:单风道
  • 水系统:同程式
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:冷却塔,水泵,空气处理机组
  • 项目位置:新疆

资料目录

  • 图纸目录
  • 空调、通风设计统一图例
  • 空调、通风施工图设计总说明
  • 空调通风施工总说明
  • 主要设备一览表
  • 地下一层空调通风平面图
  • 空调风管平面图
  • 空调水管平面图
  • 通风平面图
  • 地下室制冷机房管道布置图
  • 地下室制冷机房剖面图
  • 屋面冷却塔管道布置及剖面图
  • 屋面冷却塔设备基础布置图
  • 空调水系统图
  • 换热系统原理图
  • 通风、消防系统原理图
  • 地下室车库通风系统原理图
  • 空调系统控制原理图
  • 空调机房大样图

内容简介

工程概况:本工程为某办公楼的商务中心,总建筑面积约为5.4万平方米,由科研办公楼组成,其中,1-3层为裙房部分,4-16层为办公楼,建筑高度69.9m。地下设一层地下室,建筑面积15908.65m„,共设置8个防火分区;地下层为汽车库、设备用房、人防等。制冷机房设在地下一层第四防火分区,采暖用换热站设在地下一层第四防火分区。均为新建工程。
  1、本专业设计范围为:
  a.空调:办公楼设空调,系统为吊顶风机盘管加新风系统。
  b.采暖:办公楼设空调采暖系统,首层入口为热风幕系统,车库及裙楼楼梯间为散热器
  采暖系统,中庭及大堂区域为低温热水地板辐射采暖辅助空调采暖的方式。
  c.制冷机房设于地下一层,夏季供7°—12°C空调冷冻水。
  d.防烟楼梯间及前室加压送风,内走道排烟,卫生间及电梯机房排风。
  e.地下室及地下汽车库送、排风及消防排烟、补风。
  2、冷源
  根据建筑负荷特点,本工程制冷主机采用2台1582kw和1台1044kw的蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组。
  3、空调水系统
  (1)根据本工程建筑的特点,将冷冻水分为4个系统。空调冷冻系统采用变频水泵;空调冷却水系统不设变频水泵。
  (2)办公楼空调水系统采用同程布置。
  (3)空调冷冻、冷却水泵均设置备用泵;配用超低噪声横流式方型冷却塔3台,放置塔楼
  (4)夏季空调系统及冬季采暖系统均采用膨胀罐定压系统。
  空调风系统包括:
  采用空气处理机组的低风速单风道全空气系统;
  采用风机盘管加新风的空调系统。
   另外还有采暖设计、通风设计、空调通风自动控制系统设计、防排烟系统设计、节能环保设计等。
  编制于2012年,图纸共73张。

[新疆]高层办公楼暖通空调设计施工图(知名设计院)

[新疆]高层办公楼暖通空调设计施工图(知名设计院)-空调系统控制原理图

空调系统控制原理图

[新疆]高层办公楼暖通空调设计施工图(知名设计院)-制冷机房剖面图

制冷机房剖面图

[新疆]高层办公楼暖通空调设计施工图(知名设计院)-地下室制冷机房管道布置图

地下室制冷机房管道布置图

[新疆]高层办公楼暖通空调设计施工图(知名设计院)-地下室制冷机房管道布置图

地下室制冷机房管道布置图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:11.34MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20