[江苏]医院综合楼空调通风设计施工图

发表于2013-05-03     1567人浏览     0人跟帖     总热度:141  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:4.74MB
  • 等级:
  • 建筑功能:综合建筑, 医疗建筑
  • 建筑类型:高层建筑
  • 建筑高度:49.6m
  • 地上楼层:15
  • 地下室:无
  • 设计阶段:施工图设计
  • 设计内容:空调, 通风, 防火排烟
  • 设计说明:有, 设计参数, 材料设备要求
  • 空调系统:低温送风, 变风量
  • 冷热源:风冷热泵, 汽锅炉
  • 图纸张数:20-50张
  • 设计时间:2007年

资料目录

  • 设计及施工说明
  • 图例
  • 主要设备材料表
  • 风管平面图
  • 水管平面图
  • 机房层暖通平面图
  • 防烟楼梯间前室正压送风系统图
  • 空调水系统图
  • 空调水系统原理图

内容简介

本图纸为江苏某医院综合楼空调通风设计施工图,大楼地上十五层,高49.6m;该楼用途包括病房、手术室、诊室以及办公等。
  设计内容:1.大楼的空调及通风设计以及大楼防排烟设计。
  空调系统:大楼空调负荷为:夏季 2036KW,冬季 1600KW;冷源采用两台RSW-300-2螺杆式冷水机组,单台制冷量1060KW,制冷量共2120KW, 供回水7/12°C;热源采用医院室外自建蒸汽锅炉房。
  2.本病房楼所有房间均采用风机盘管加新风系统,每层设一台新风机,新风负荷由新风机承担,新风机设在专用机房内或吊装。
  3.空调水系统均采用水平同程,竖向异程。
  4.空调水系统采用开式膨胀水箱实现定压和补水,膨胀水箱设于屋面。
  ……
  
  
  编制于2007年,图纸共22张。
  

[江苏]医院综合楼空调通风设计施工图

[江苏]医院综合楼空调通风设计施工图-空调水系统原理图

空调水系统原理图

[江苏]医院综合楼空调通风设计施工图-新风机组接管图

新风机组接管图

[江苏]医院综合楼空调通风设计施工图-防烟楼梯间前室正压送风系统

防烟楼梯间前室正压送风系统

[江苏]医院综合楼空调通风设计施工图-风管平面图

风管平面图