匿名 发表于2018-10-26  759人浏览  2人跟帖   等级:   来自:建筑暖通施工图  

设计说明:有建筑功能:娱乐高度类别:多层建筑建筑面积:149520㎡地上层数:4层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:156张设计内容:空调,通风,采暖,冷热源冷热源:市政热网采暖系统:热水辐射项目位置:北京北京国家级剧院...

135

匿名 发表于2015-07-14  2245人浏览  4人跟帖   等级:   来自:建筑暖通施工图  

一、工程概况:   项目位于北京市,为一商业综合楼,地上19层...   二、冷热源:   采用离心式冷水机组...   三、空调系统:   采用卧式暗装风机盘管及组合式空气处理机组...      编制于2007年 图纸共90张。

11

摇头晃脑 发表于2008-01-10  8248人浏览  1人跟帖   等级:   来自:建筑暖通施工图  

含装饰说明,手术室净化区域图,手术室平面图,吊顶图,净化空调设计说明,风系统图,送回风图等。

42

g4xiayue 发表于2008-12-02  5948人浏览  1人跟帖   等级:   来自:建筑暖通施工图  

本套图是深圳某外资电子部品厂的建筑、装饰、电气设备工程设计图,洁净要求达到国家标准10万级,基本平照度为700LUX,包括设计说明、目录、平面图、天花图、地面图、立面图、大样图、彩钢板(夹心板)大样图、空调图、空调系统图、...

42

landerman 发表于2008-02-13  4118人浏览  1人跟帖   等级:   来自:建筑暖通施工图  

本设计采用数码涡旋中央空调系统,室内机采用四面出风嵌入式、一面出风嵌入式、标准风管天井式。每台室内机单独控制、调节。室内机采用四面出风嵌入式用于会议室及大办公室等开敞区域、一面出风嵌入式用于一般办公房间、标准风管...

10

dublin 发表于2009-07-30  5403人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

某软件园裙楼空调施工图。一、二、四层与装修有关的空调末端设计,不包括制冷主机系统、冷却水系统及防排烟系统。   1:一、二层采用风机盘管加新风系统,冷冻供回水立管位置按原建筑设计院设计。预留未装修部分空调水系统。 ...

10

sssaasss 发表于2009-03-13  4270人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

本设计为XX市农业合作联社办公楼。设计包括配和办公楼装修改造的采暖、通风空调设计。   采暖系统:厨房、库房和顶层档案室采用散热器采暖;其余房间均采用低温热水地面辐射采暖。地热管采用 PE-X交联聚乙烯管,总供回水竖直立管...

10

mary123x 发表于2008-11-21  4655人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

本工程为会所,位于天津市XX区XX路,该工程地上三层,主要功能为餐饮,建筑面积约6000平方米.根据业主要求对该工程作暖通装修设计.该工程一层夏季空调采用全空气系统,二、三层采用多联变频空调系统,冬季皆采用地板辐射采暖系统。本...

10

mary123x 发表于2008-11-20  3395人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

本工程位于珠海市XX镇XX工业区XX工业园,共2层,本设计是二层菲林车间净化系统,包括净化装修空调风系统两部分。林车间净化面积约1100m2,吊顶内净高为3.0m,设计为10K洁净房。一层车间为G/F-LAY-UP车间,面积约140m2,吊顶内净高为...

10

mary123x 发表于2008-11-06  3554人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

本工程为成都XX大厦装修工程一~四楼的空调工程,总空调面积12428平方米。本专业设计的内容:一~四层的空调(其中一、二层沿用原有系统),商场新风及排风。室外:夏季空调室外计算干球温度31.6℃。夏季空调室外计算湿球温度:2...

10

7411 发表于2008-09-18  3489人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

本工程空调采用智能环绕式中央空调系统。该系统由多套制冷系统及冷却水系统组成,每套系统均分为室内机部分和室外机部分,均可单独控制。冷热源采用地下水系统,性能稳定。本工程内机为卧式暗装走冷媒风机盘管,吊装于天花内,送...

10

landerman 发表于2008-09-02  2946人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

本设计是模具房改造成100K级洁净房,包括净化空调系统和装修两部分。洁净房净化面积约143m2,设计为100K级洁净房。换鞋更衣室面积25m2,做一般空调设计。采用麦克维尔风冷冷水机组,制冷量102KW(29冷吨),布置于天面。

10

landerman 发表于2008-09-02  4185人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

本工程净化空调车间面积:约267平方米,吊顶高度为2.5米,净化级别为三十万级;净化车间:净化空调系统工程、隔墙装修工程、天花装修工程、环氧树脂自流平工程及房间照明工程;空调系统采用水冷柜机+末端亚高效送风的方式。

10

landerman 发表于2008-08-18  3836人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

P2实验室、由实验区、缓冲间、准备间、消毒间、更衣间等辅助用房组成,总面积约75平方米。实验区域及其辅助用房的设计,包括净化空调部分,结构装修部分,电气部分。    冷源采用国际知名品牌海尔风冷模块式冷水机组,型号为LSQW...

10

landerman 发表于2008-06-26  3933人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

本工程为会所,位于天津市河东区程XX路,该工程地上三层,主要功能为餐饮,建筑面积约6000平方米.根据业主要求对该工程作暖通装修设计.该工程一层夏季空调采用全空气系统,二、三层采用多联变频空调系统,冬季皆采用地板辐射采暖系统...

10

landerman 发表于2008-05-26  3442人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

本工程采用伊莱克斯五匹冷暖柜式空调机组共八台。室内外机敷管连接洞孔PVCΦ110 孔底标高同室内地坪。室内机支架高120MM。室内外机摆放位置可根据实际情况酌情调整

74

zlover 发表于2008-05-07  3933人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

电子车间净化图纸      图纸含净化空调图纸和电气图纸。      工程概况    1、工程概况及本专业设计范围:   本工程位于中山市,建筑面积约:4000m2共4层,本设计是一层车间净化系统,包括净化装修部份。车间净化面...

12

zlover 发表于2008-04-18  3683人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

10级洁净室图纸      10级洁净室图纸一套,含空调图纸,也有其他相关装修图纸,较完整。

10

zlover 发表于2008-04-18  3759人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

电子厂净化装修空调电气图纸       1、工程概况及本专业设计范围:   本工程位于中山市,建筑面积约:4000m2   共4层,本设计是一层车间净化系统,包括净化装修部份。   车间净化面积约500m2,吊顶内净高为2.5m,设计为...

10

landerman 发表于2008-02-28  2467人浏览   等级:   来自:建筑暖通施工图  

本工程设计内容包括冷冻空调机房设计;客房,办公,餐饮用房,娱乐用房的集中空调设计;设备用房的通风设计;厨房,卫生间的通风设计;主楼的防排烟设计。本次出图仅是附属楼设计,冷冻机房及主楼装修图后出。

: 400-900-8066

: QQ即时交流

扫码安装筑龙学社
随时随地学习