[分享]地热采暖使用问题

发表于2018-07-20    

    错层的房子可否采用地热采暖方式?
    错层的房间可以采用地热采暖方式,在设计时需注意分水器高度,如面积大,可将错层分上下两套系统设计!
    地热系统回路越多越好么?
    好多朋友来电话咨询时都提到一个问题,可以不可以多给做几路?对于这个问题,在这里具体解释一下,答案是否定的!
    首先,地热国家标准中提到
    第3.6.1条 每环路加热管的进、出水口,应分别与分、集水器相连接。分、集水器直径应不小于总供回水管直径,且分、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分、集水器分支环路不宜多于8路!
    为什么不宜超过8路呢,大多数业主家的进户供暖管线都是1寸或6分的,压力在3公斤左右,压差在0.05-0.2公斤不等(系统主要靠这个压差来循环)。回路越多,越需要更多的水量和压力差来确保系统的循环,当压差与水流量不变时,回路越多循环就越差(甚至有些回路不循环,对于系统不平衡的地热更是雪上加霜)
    地热系统可以承受多大重量?
    地热系统地面的承重为2吨/平方米。(指按照国家标准设计施工的数据)
    地热怎样选择地面材料?
    地热系统的地面材料选择非常重要,同样可以决定室内温度。大致有几种方案可供选择:
1、高温型:
● 房间全部采用地砖,地砖的热阻非常小,散热效果最佳,缺点是供暖前后一个月室内比较凉。如供暖正常,室内温度可达28-32度左右;
● 厨房、卫生间采用地砖,其他房间采用韩式地板(高档地板革)温度同样可达到地砖的效果!
    2、常用型:客厅、厨房、卫生间采用地砖,卧室采用地板。如供暖正常室,内温度可达26-28度左右;
    3、低温型:卧室、客厅采用地板,厨房、卫生间采用地砖,
    如供暖正常,室内温度18-22度之间;
    另外,在安装地板时,要注意地板的防震层要选择薄的,地垫越厚热阻越大,热量越不容易释放出来!
    地暖管间距多少为宜?
    地暖管间距根据供暖条件和房间格局的不同,设计范围在100MM-300MM之间,以沈阳地区为例,一般管材间距在200MM左右。

 

 

 

 

 

 