2

一、可以!关键看这座水池容量是否满足所有供水建筑消防用水量!

二、水池至高层之室外消防管道可否架空主要看以下2点:

1、能否满足消防水泵火灾条件下的全程自灌吸水!

2、能否满足消防水泵吸程不超过6米!

三、解决了上述问题,其他问题不是问题!