[专家在线答疑]消防给排水答疑

发表于2014-08-01     12926人浏览     64人跟帖     总热度:340  

 发表于2014-08-06   |  只看该作者       筑龙币+5

11

点评   水滴不穿  发表于  7楼   2014-08-05  规范只对净高较大时的仓库有使用快速响应抑制型喷头,那快速响应喷头和标准响应喷头平时选择有依据吗
规范有明确规定,仔细看一下自动喷水灭火设计规范吧!

点评   潮湿的文字  发表于  2楼   2014-08-04  卢工:您好!      我想请一下,《建规》中说每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L...
首先你要知道如何灭火,不只是对改层使用消火栓,还要从上下层对其墙,板进行降温。

 发表于2014-08-06   |  只看该作者       筑龙币+5

14

点评   令狐龙腾  发表于  5楼   2014-08-04  消防工程专业的在房地产工作,主要是从事哪些方面的工作
房地产消防主要负责图纸的审图和报批、设计任务书、设计招标、与成本的配合材料和设备招标、施工的质量、进度、技术、洽商、工程款批复、与各专业的配和与协调、合同、各种验收检查、配合消防局验收等。

 发表于2014-08-06   |  只看该作者       筑龙币+5

15

点评   zhaojvn2008  发表于  4楼   2014-08-04  变频式加压设备如何选择漏电保护器?
变频供水设备的变频器本身会产生相当大的对地漏电流,这是变频的输出固有电压特性决定的。变频器输出的PWM电压波形含有大量谐波,这些谐波会通过电机绕组的对地寄生电容和电机电缆线的对地寄生电容产生出对地漏电流。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路

 发表于2014-08-06   |  只看该作者       筑龙币+5

16

点评   zhaojvn2008  发表于  4楼   2014-08-04  变频式加压设备如何选择漏电保护器?
如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。使用变频器时,绝不能使用漏电保护器,这是变频器使用的一大原则。所以,不要为你的变频柜配漏电保护器了,如果要保证安全,做好设备接地就行了。

 发表于2014-08-06   |  只看该作者       筑龙币+5

17

点评   zhaojvn2008  发表于  4楼   2014-08-04  变频式加压设备如何选择漏电保护器?
但是有的客户不愿意摘掉漏电保护器,有没有简单可行的办法呢?下面介绍四种:一、漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可。二、把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。三、增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。四、把漏电保护器短接掉。

 发表于2014-08-06   |  只看该作者       筑龙币+5

18

点评   令狐龙腾  发表于  5楼   2014-08-04  消防工程专业的在房地产工作,主要是从事哪些方面的工作
小的图纸自己弄掉,设计院的图纸进行优化

 发表于2014-08-06   |  只看该作者       筑龙币+5

19

点评   水滴不穿  发表于  8楼   2014-08-05  压力污水管能和重力污水管合管排出吗
谢谢专家点评

 发表于2014-08-06   |  只看该作者       筑龙币+5

20

点评   水滴不穿  发表于  7楼   2014-08-05  规范只对净高较大时的仓库有使用快速响应抑制型喷头,那快速响应喷头和标准响应喷头平时选择有依据吗
谢谢专家点评