喷淋规范有关条款百思不得其解,请教各位?

发表于2014-05-24     5695人浏览     8人跟帖     总热度:255  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-06-05 20:50:41

 发表于2014-05-25   |  只看该作者       筑龙币+5

2

没人知道呀

奖励      

  • 奖励于 2014-06-05 20:50:38

 发表于2014-05-26   |  只看该作者       筑龙币+5

3

除第一张照片看似合乎规范外,其余统统不合格。若要完全严格满足规范要求,对水专业来说无疑是灾难的工作,校对结构梁及通风管的布置,就够设计人员头疼到崩溃!不然问问您们老总吧。

点评+1

  • 发表于 2014-06-03     学习了,真心不错

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-06-05 20:50:25

 发表于2014-05-26   |  只看该作者       筑龙币+5

4

楼上 具体不和规范是在那些地方呢 可以详细解释一下吗?消防检测好像没有说撒 但是有人说不符合规范要求?

点评+1

  • 发表于 2014-06-03     学习了,真心不错

奖励      

  • 奖励于 2014-06-05 20:50:28

 发表于2014-06-03   |  只看该作者      

5

点评   gmt13978  发表于  3楼   2014-05-26  除第一张照片看似合乎规范外,其余统统不合格。若要完全严格满足规范要求,对水专业来说无疑是灾难的工作,校对结构梁及通风管的布置,就够设计人员头疼...
学习了,真心不错

奖励      

  • 奖励于 2014-06-05 20:50:31

 发表于2014-06-03   |  只看该作者      

6

点评   xyzpilot  发表于  4楼   2014-05-26  楼上 具体不和规范是在那些地方呢 可以详细解释一下吗?消防检测好像没有说撒 但是有人说不符合规范要求?
学习了,真心不错

奖励      

  • 奖励于 2014-06-05 20:50:33

 发表于2014-06-19   |  只看该作者       筑龙币+5

7

三楼说的不错,只有第一张复核规范,其他的,绝对不合乎。消防支队想罚钱,一罚一个准;设计本身应该考虑梁的影响、风管的影响;起码我看到的图纸里很多都如此做;也是这样要求自己和同事的。

 发表于2014-06-21   |  只看该作者       筑龙币+5

8

喷头和障碍物的具体距离在规范上有明确表格的,也有详图。可以去查,关于上喷的问题,是喷头的顶部距离顶板的距离在75mm-150mm之间就OK

 发表于2014-06-22   |  只看该作者       筑龙币+5

9

在我看来,就没有正确的。估计是设计的问题。