消防管道穿墙或楼板可以用PVC管吗

发表于2013-08-10     7065人浏览     18人跟帖     总热度:175  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+2

  • 发表于 2014-03-21     要用钢套管,套管要大两个型号的

  • 发表于 2013-08-25     消防管道过墙及楼板不允许用PVC管,安装消防管道前安装钢套管,且楼板的应是套管出成熟楼地面20mm,而墙上的套管是两边平饰面,套管比管道大一号以上。 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-08-14 22:19:48

 发表于2013-08-10   |  只看该作者      

2

不允许使用PVC套管,规范上已规定。不过现在很多施工单位甚至连套管都不放

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-08-14 22:19:38

 发表于2013-08-11   |  只看该作者      

3

这个不是为了预留洞吗

奖励      

  • 奖励于 2013-08-14 22:19:29

 发表于2013-08-12   |  只看该作者      

4

消防的预留套管都是按钢套管预留,一般不用PVC

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-08-14 22:19:22

 发表于2013-08-12   |  只看该作者      

5

那给水的呢

奖励      

  • 奖励于 2013-08-14 22:19:08

 发表于2013-08-14   |  只看该作者      

6

消防管道过墙及楼板不允许用PVC管,实际施工时可以用PVC管进行预留孔洞,待混凝土凝固后将其拆除,安装消防管道前安装钢套管。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-08-14 22:18:59

 发表于2013-08-15   |  只看该作者      

7

不能使用PVC,PVC管强度不够,而且要求是不燃材料。穿墙套管都是钢套管。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-08-25 00:12:30

 发表于2013-08-15   |  只看该作者      

8

消防管道过墙及楼板不允许用PVC管,安装消防管道前安装钢套管,且楼板的应是套管出成熟楼地面20mm,而墙上的套管是两边平饰面,。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-08-25 00:12:37

 发表于2013-08-19   |  只看该作者      

9

预留洞可以用吗

点评+1

  • 发表于 2013-08-25     可以用,但做管道时套管要加上

奖励      

  • 奖励于 2013-08-25 00:17:13

 发表于2013-08-25   |  只看该作者      

10

留洞可以,以后管道安装前剔除PVC管,洞口麻面处理,安装立管时加钢套管。