要是水压保证不了或不是常高压,消火栓直接启泵线不能取消。因建规第8.43.8条与高规第7.4.6.5条有明确的规定有能取消。 |
想与设计联系取消直接启动线的方法?除非你有办法证明取消后系统的安全性,以说服消防部门出通知可以取消。 |
为什么有的不设计这个功能也能用过,消火栓按钮只有两颗总线。 |
以下是引用123LJG123在2010-5-5 17:28:00的发言:为什么有的不设计这个功能也能用过,消火栓按钮只有两颗总线。... 但我翻了规范可也没看到说消火栓按钮一定要设置直接起动电缆啊,即使是要求那样,我觉得也没必要死搬规范,只要功能安全可靠就行,设那么多起动电缆回到控制柜,出差错的机率也多。 |
按2楼所指的,我看了一下建规条文说明如下:8 高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。启动按钮应采取保护措施,例如,放在消火栓箱内或放在有玻璃保护的小壁龛内,防止误启动消防水泵。 常高压消防给水系统能经常保持室内给水系统的压力和流量,可不设置室内远距离启动消防水泵的按钮。采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启动消防水泵的,也可不设远距离启动消防水泵的按钮 |