我们这很多工程,消火栓按钮均有两套线路:1、报警总线,按下时通过控制器联动启动,2、直接启动线,利用按钮的常开点直接启动。后者如果有人乱按,消防泵会启动,造成超压。大家有什么看法,我们想与设计联系取消直接启动线,但是没有具体的规范来说明。
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-05-06 06:07:38

 发表于2010-05-05   |  只看该作者      

2

要是水压保证不了或不是常高压,消火栓直接启泵线不能取消。因建规第8.43.8条与高规第7.4.6.5条有明确的规定有能取消。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-06 06:07:59

 发表于2010-05-05   |  只看该作者      

3

想与设计联系取消直接启动线的方法?除非你有办法证明取消后系统的安全性,以说服消防部门出通知可以取消。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-06 06:08:03

 发表于2010-05-05   |  只看该作者      

4

为什么有的不设计这个功能也能用过,消火栓按钮只有两颗总线。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-06 06:08:12

 发表于2010-05-06   |  只看该作者      

5

以下是引用123LJG123在2010-5-5 17:28:00的发言:为什么有的不设计这个功能也能用过,消火栓按钮只有两颗总线。...
那是因为验收部门只针对功能进行验收,也即按下消火栓按钮后水泵能立即起动就可以了。我们以前就是这么干的。呵呵
但我翻了规范可也没看到说消火栓按钮一定要设置直接起动电缆啊,即使是要求那样,我觉得也没必要死搬规范,只要功能安全可靠就行,设那么多起动电缆回到控制柜,出差错的机率也多。

奖励      

  • 奖励于 2010-05-09 17:32:58

 发表于2010-05-07   |  只看该作者      

6

谢谢

奖励      

  • 奖励于 2010-05-09 17:32:44

 发表于2010-05-07   |  只看该作者      

7

按2楼所指的,我看了一下建规条文说明如下:8 高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。启动按钮应采取保护措施,例如,放在消火栓箱内或放在有玻璃保护的小壁龛内,防止误启动消防水泵。
常高压消防给水系统能经常保持室内给水系统的压力和流量,可不设置室内远距离启动消防水泵的按钮。采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启动消防水泵的,也可不设远距离启动消防水泵的按钮