大空间体育馆采用何种探测器?

发表于2008-11-20     1949人浏览     7人跟帖     总热度:25  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-11-20 19:30:20

 发表于2008-11-20   |  只看该作者      

2

超过12米空间,烟感温感就无法使用,应该是红外对射探测器,我们也做过体育场馆的工程。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-21 00:45:12

 发表于2008-11-22   |  只看该作者      

3

还有一个训练馆,钢结构梁的高度在10.8米,但是屋面板的高度12.3,也就是说中间的钢梁之类的有1.5米。现在设计是采用烟感。按照规范烟感应该是装在屋面板上才有用啊,如果装在10.8米的钢梁上是没效果的。我这样理解对不对?
红外对射探测器的安装高度是不是应该正常人员走动都不会遮断的,也就是应该在马道下面吧。这样理解对吗?
消防水炮有吗?可以介绍一下吗?
QQ43544057

奖励      

  • 奖励于 2008-11-23 01:01:13

 发表于2012-11-22   |  只看该作者      

5

大空间的高高度的地方用普通烟感是不可行的;红外光束安装人走动不能有隔断红外线的情况发生,否则会误报的。像这种地方的最好选择应该使用极早期空气采样,灵敏度高,可以参考。解决了空间大烟雾被稀释等问题。由于是布管,主机不需要安装于高空中,以后维护也很方便。

 发表于2012-11-30   |  只看该作者      

6

红外对射也可以的把

 发表于2012-12-04   |  只看该作者      

7

像这种情况基本不考虑温感和烟感了,即便是可以用烟感,报警时间可能也不会满足客户要求,如果安装位置不适当,报警时间更长。可以考虑红外对射、空气采样,各有特点,需要根据建筑内部的情况来选用。比如,采用红外对射要考虑障碍物是不是较多,安装位置是否便于检修、是否产生位移等等。