发表于2008-10-06    1195人浏览    6人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

废铁3

我是个刚做消防不久的新手,谁能给我系统的介绍火灾报警系统?包括风机,水泵,消防炮,电梯迫降,等等吧,所有跟消防有关的部分,用什么线?用什么模块?小弟谢谢了,
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    李子条  奖励于 2008-10-21 02:42:48 中     

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

2

线:报警线:ZR RVS 2*1.5 电源线:ZR RVS 2*2.5 广播电话线:用屏蔽线2*1.5 多线控制线:ZRKVV7*1.5
模块:水泵风机采用多线模块;水流指示器、压力开关用输入模块;气体灭火用气体模块;风阀和其他联动设备用输入输出模块。

奖励  信誉分+20    

  •    李子条  奖励于 2008-10-21 02:43:10 中     热心帮助新网友

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

3

楼上真是专业!但是,一般的消防图纸都会说明用什么型号的线?所以,你还是仔细的看消防图纸的总说明!还有,自己先去看看安装定额里的关于消防的部分,这样,你上手比较快点。

奖励      

  •    李子条  奖励于 2008-10-21 02:43:18 中     

 当前离线   发表于2008-10-10  | 只看该作者      

4

比方说风纪消防部分现场手动怎么回事?要有什么线?原理怎么回事?还有消防炮,跟消防控制室连接有什么线?比方说有十个炮,消防通讯线,还有视频线,泵的控制线还有关于炮的东西等等{刚做这个,没人会,帮帮忙}反正所有关于消防的事跟我讲讲都用什么线?原理?谢谢谢谢了,急需

奖励      

  •    李子条  奖励于 2008-10-21 02:43:27 中     

 当前离线   发表于2008-10-10  | 只看该作者      

5

还有多线制跟总线制是怎么回事?有什么区别吗?什么时候用那一种线制?谢谢,我是新手{现场施工}

奖励      

  •    李子条  奖励于 2008-10-21 02:43:31 中     

 当前离线   发表于2008-10-19  | 只看该作者      

6

以下是引用废铁3在2008-10-10 19:16:00的发言:还有多线制跟总线制是怎么回事?有什么区别吗?什么时候用那一种线制?谢谢,我是...
多线联动是指在控制中心有控制按钮直接启动,而不是通过总线模块来启动,一般都是用在控制风机和水泵等重要设备的,每个设备采用7根线直接到控制中心。
总线联动则是通过总线模块来联动设备的。

奖励      

  •    李子条  奖励于 2008-10-21 02:43:37 中     

 当前离线   发表于2008-10-24  | 只看该作者      

7

那7跟线啊
?比方说风机,泵。作什么用的啊每跟线?对了,电梯迫降怎么回事啊?用什么模块啊?装在那啊?谢谢了,新手请多多关照

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-25 04:06:04 中     

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!