筑龙首页

消防部分的线测量值是多少算是正常?

发表于2008-10-06    970人浏览    3人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

废铁3

当需要校线的时候显示多少说明线没有问题?{我们一般用的是万能表
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-07 03:37:39 中     

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

2

在安装设备前要求对线路进行检测,一般用500V兆欧表进行检测:线间、线对地要求200M以上(国家要求500M)。

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-07 17:04:39 中     

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

3

请lwjzbj给出详细的规范条文好吗,“(国家要求500M)”是指哪个规范呀?

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-08 05:47:36 中     

 当前离线   发表于2008-10-08  | 只看该作者      

4

按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007执行,
3.2.1 火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB 50303 的规定。
3.2.2 火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。
3.2.14 火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,该绝缘电阻值不应小于20MΩ。