风机手动问题

发表于2008-10-05     1801人浏览     5人跟帖     总热度:10  

 发表于2008-10-06   |  显示全部楼层      

2

楼主问的问题太广意啦,一般情况下当火灾确认后,自动控制系统应能通过模块关闭有关系统的空调机,新风机,送风机,并关闭本层电控防火阀,在未设火灾自动报警系统的工程中,防火阀70°C温控关闭时,可直接联动关闭该系统的空调机或新风机,送风机。《火规》6.3.9规定:火灾报警后,消防控制设备应能停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;启动有关部位的防烟和排烟风机,排烟阀等,并接收其反馈信号。火灾报警后,应关闭相关区域的空调风机和送、排风机,而防火阀则采取定温保护装置直接动作关闭阀门,并接收其反馈信号。《火规》5.3.2条还规定:当防烟和排烟的控制设备采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置,因此,应采用多线制联动防排烟风机。以便在联动控制屏能自动和手动控制防排烟风机的启、停,并显示其工作状态。按照《高规》GB50045―95 2001年版8.4.11条和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067―97 8.2.7条规定,高层建筑内设置机械排烟的地下室和汽车库内无直接通向疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置通风系统,并且该送风机的电源应按消防电源要求供电。