筑龙首页

风机手动问题

发表于2008-10-05    1217人浏览    5人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

happytime

风机现场手动怎么回事?需要什么线?谁能帮帮我?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-06 04:58:26 中     

 当前离线   发表于2008-10-06  | 只看该作者      

2

楼主问的问题太广意啦,一般情况下当火灾确认后,自动控制系统应能通过模块关闭有关系统的空调机,新风机,送风机,并关闭本层电控防火阀,在未设火灾自动报警系统的工程中,防火阀70°C温控关闭时,可直接联动关闭该系统的空调机或新风机,送风机。《火规》6.3.9规定:火灾报警后,消防控制设备应能停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;启动有关部位的防烟和排烟风机,排烟阀等,并接收其反馈信号。火灾报警后,应关闭相关区域的空调风机和送、排风机,而防火阀则采取定温保护装置直接动作关闭阀门,并接收其反馈信号。《火规》5.3.2条还规定:当防烟和排烟的控制设备采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置,因此,应采用多线制联动防排烟风机。以便在联动控制屏能自动和手动控制防排烟风机的启、停,并显示其工作状态。按照《高规》GB50045―95 2001年版8.4.11条和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067―97 8.2.7条规定,高层建筑内设置机械排烟的地下室和汽车库内无直接通向疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置通风系统,并且该送风机的电源应按消防电源要求供电。

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-06 16:49:26 中     

 当前离线   发表于2008-10-06  | 只看该作者      

3

需要风机配电箱有这个手动/自控控制的功能,正常情况下是系统根据设定的程序自动控制的,当需要调试或试验的时候需要将其手动启动/关闭。

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-07 01:50:37 中     

 当前离线   发表于2008-10-06  | 只看该作者      

4

我的问题是说消防控制部分需要什么线?

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-07 03:33:48 中     

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

5

风机手动即通常所说的直启
直启通过火灾报警主机内或附加的直启设备直接手动启动风机,也就是机械应急启动,通常在报警主机距离风机配电柜不是很远的情况下,可以用BVV1.5的多股线。

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-08 00:46:29 中     

 当前离线   发表于2008-10-10  | 只看该作者      

6

多股线是什么线?用模块吗?要是用的话用什么模块啊?

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-11 03:20:02 中     

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!