筑龙首页

点支式玻璃幕墙防火问题

发表于2008-10-05     1017人浏览     1人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

lululi

点支式玻璃幕墙在每一楼层楼板间及隔墙是否可以不设防火分隔?设计认为同一防火分区内可以不设防火分隔,这种说法对吗?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-06 02:16:06 中     

 发表于2008-10-06  | 只看该作者      

2

一.点支式玻璃幕墙在每一楼层楼板间及隔墙是否可以不设防火分隔?此说法不符规范要求.
3.0.8 建筑幕墙的设置应符合下列规定:
3.0.8.1 窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃烧材料。当外墙采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。
3.0.8.2 无窗槛墙或窗槛墙高度小于0.80m的建筑幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧体裙墙或防火玻璃裙墙。
3.0.8.3 建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用防火封堵材料封堵。
二.设计认为同一防火分区内可以不设防火分隔,这种说法对吗?
此说法在一定条件下成立,当民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表5.1.7 的规定时。建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。