●●紧急求助●●关于冬季消防管道放水方案●●

发表于2008-10-04    1695人浏览    4人跟帖    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

zhangj0121

在北方刚做完的一个高层项目由于没有采暖设备,冬季马上来临室内消防栓和喷淋系统需要泄水,消防栓泄水相对容易,但喷淋进户管道是抱梁施工,也就是U形弯,很难把水放干净,请问专家除了用压力泵往外吹之外还有什么更稳妥的好办法?
焦急等待中。。。。。。
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-04 17:45:00 中     

 当前离线   发表于2008-10-04  | 只看该作者      

2

好象没有什么更好的方法!
另,压力泵吹扫还要有足够的流量才行!

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-04 22:56:12 中     

 当前离线   发表于2008-10-05  | 只看该作者      

3

以下是引用李子条在2008-10-4 14:56:00的发言:好象没有什么更好的方法!另,压力泵吹扫还要有足够的流量才行!...
谢谢专家的回复,但我这的房子是精装修,会不会污染啊?很头疼的事。

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-05 18:04:44 中     

 当前离线   发表于2008-10-05  | 只看该作者      

4

精装修的房子关好门窗,能保证常温不一直处在零度以下,消防水系统被冻坏的可能性极少,连续低温,可以采取定期不定时手动排放,让水适当流动也行,加强有效管理,外露部分采取保温措施.
.如果将消防水放空或排不尽风险最太,放空----相当于消防水系统停运,一旦有火灾,消火栓及喷淋系统无法正常有效启用,是<<消防法>>不允许的,排不尽---极易结冰冻坏,希望不要冒此风险.
.如果当地环境气候确实恶劣,设计时为什么不选择采用能够避免充水结冰和高温加剧汽化的干式或预作用系统呢?

奖励  信誉分+20    

  •    水奴  奖励于 2008-10-06 21:47:53 中     好

 当前离线   发表于2008-10-05  | 只看该作者      

5

好象没有特别好的办法,但办法总比困难多

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-05 22:04:58 中     