其实我搞不明白的就是5.1.1条 比如说一栋纯住宅的工程,套《建筑设计防火规范》的话,它一定是九层或九层以下的。但是它又可以划分为一、二、三、四等四个耐火等级。那么它是怎么划分的啊?? 是不是按照表5.1.1的耐火极限确定啊? 比如说只要它的防火墙、承重墙、柱、梁、楼板和屋顶承重构件达到哪级那么它就是哪级啊? |
很简单!这个划分其实是建筑专业确定的,建筑专业根据建筑物的使用性质,确定其耐火等级。你问我们建筑专业就行了!在建筑图的建筑说明里面都会有的。 多层建筑一般来说地上都是二级耐火,地下都是一级耐火。 高层建筑一类建筑为一级耐火等级;二类建筑不低于二级耐火等级。 二级耐火很容易做得到,一级就难一些。 所以现在基本不会设计三级四级耐火的建筑了。除非你要做纯木建筑,而木头又不做防火处理。 而工厂的火灾危险性跟耐火等级是两个概念。火灾危险性说的是生产过程产生的火灾危险级别,是否易燃易爆。耐火等级是建筑物承重围护结构在火灾中能够坚持工作的极限时间的长短。 是建筑专业根据民用建筑物的使用性质,确定其耐火等级。再根据耐火等级,选用符合5.1.1条的承重围护材料。顺序要搞清楚!上面贴的那些表对于耐火等级的确定都是没有直接联系的。 |
上次看了这个帖子,赞一下,这次,呵呵,说的很简洁,很实在,不过这个建筑在给图纸的时候应给的吧,或者我们可以找建筑问一下,因为涉及建筑耐火等级的时候,这个负责设计应该给予回答的 |